Guten Abend Forengemeinde,
meine Heiztherme (Vitodens 100 WB1), geht bei Anforderung für Heißwasser auf Störung.
Störungscode Blitz.1.5.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich glaub, 1.5 besagt, dass keine Trinkwassererwärmung erfolgt. Hier wäre der Auslaufsensor zu überprüfen/auszutauschen.
Hallo Michael,
Störung 1:5 sagt aus, dass keine Flammenbildung innerhalb der Sicherheitszeit erkannt wird. Da die Meldung nur dann auftaucht, wenn die Anlage in die Volllast geht (obere Nennwärmeleistung), vermute ich, dass die Grundeinstellung vom Gaskombiregler nicht mehr so ganz passend ist. Den WB1 gibt es mit zwei Ausführungen von Gaskombireglern. Einmal Sit und einmal BM-Control. Der Fachbetrieb soll prüfen welcher Gaskombiregler verbaut ist und entsprechend die Einstellungen vornehmen. Ein Blick auf die Elektroden und den Brenner kann auch nicht schaden.
Im Anhang findest du die Anleitung zum Einstellen.
Beste Grüße °pa
Ich glaub, 1.5 besagt, dass keine Trinkwassererwärmung erfolgt. Hier wäre der Auslaufsensor zu überprüfen/auszutauschen.
Hallo Michael,
Störung 1:5 sagt aus, dass keine Flammenbildung innerhalb der Sicherheitszeit erkannt wird. Da die Meldung nur dann auftaucht, wenn die Anlage in die Volllast geht (obere Nennwärmeleistung), vermute ich, dass die Grundeinstellung vom Gaskombiregler nicht mehr so ganz passend ist. Den WB1 gibt es mit zwei Ausführungen von Gaskombireglern. Einmal Sit und einmal BM-Control. Der Fachbetrieb soll prüfen welcher Gaskombiregler verbaut ist und entsprechend die Einstellungen vornehmen. Ein Blick auf die Elektroden und den Brenner kann auch nicht schaden.
Im Anhang findest du die Anleitung zum Einstellen.
Beste Grüße °pa