Gibt es einen Betriebsmodus für die Messung durch den Schornsteinfeger

Aktuell läuft unsre Heizungsanlage nur noch per Solartechnik bzw. nur Brauchwasser per Solar auf maximaler Temperatur. Teilweise Temperaturen von über 160 Grad an den "Solarröhren"!
WIe kann man den Gasbrenner dazubringen, trotz der hohen Solarspeichertemperatur von aktuell 88 Grad, dennoch in Betrieb zugehen, damit der Kollege Schornsteinfeger seine Messungen durchführen kann? Gibt es generell einen Schornsteinfeger-Betriebsmodus?
#Vitodens 300 inkl. Vitosolar-300F

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Markus_1958,

wie schon Franky geschrieben hat, befindet sich die Option "Prüfbetrieb" in einem Untermenü der Vitotronic Regelung. Über das HO2B Bedienteil geht das über den Punkt "Menü". Im nächsten Auswahlmenü findest du dann den "Prüfbetrieb"-Modus.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Ja, so ziemlich jeder Heizkessel bzw. -therme hat so eine Möglichkeit. Früher war das ein separater Schalter, heutzutage ist diese Option in der Regelung anwählbar.

 

Hallo Markus_1958,

wie schon Franky geschrieben hat, befindet sich die Option "Prüfbetrieb" in einem Untermenü der Vitotronic Regelung. Über das HO2B Bedienteil geht das über den Punkt "Menü". Im nächsten Auswahlmenü findest du dann den "Prüfbetrieb"-Modus.

Beste Grüße °ro
Bei den Temperaturen wird der Kessel wohl gleich in Übertemperatur gehen.