Vor einigen Wochen habe ich das Zeitprogramm auf Urlaub gestellt. Nach Rückkehr war die Heizung nicht angefahren .Fehler Feuerungsautomat EB. Störung konnte ich durch R Taste beheben. Nach einigen Tagen gleicher Fehler. Fachdienst hat dann Dioden gereinigt,obwohl die im August 24 gewechselt wurden ( Wartung).Nach einigen Tagen gleicher Fehler. Dioden wurden ausgetauscht. 2 Tage wieder Fehler.
Dann habe ich die Zeitprogramme .Heizung, Warmwasser geändert . 14 Tage kein Fehler. Dann wieder für ein paar Tage Ferienprogramm , Wieder der Fehler.
Kann es sein, dass durch die Einstellung zuerst Heizung und später Warmwasser es zu diesen Fehler kommt.
Muss Warmwasser zeitlich vor der Heizung geschaltet werden .Wenn ja wie lange ?
Bzw. Wenn nicht wie im Sommerprogramm ,wenn Heizung ausgeschaltet und Beides läuft Warmwasser nicht während deszeitlichen Heizungslaufes abgeschaltet werden. In der Betriebsanleitung steht dazu nichts.
Oder gibt es einen anderen Fehler.
Nö, die muss anspringen egal ob WW oder Heizen zuerst, oder Ferien, oder Nachtprogramm.
Da ist was mit dem Brenner nicht in Ordnung. Wenn die Anoden neu sind und deren Abstände
stimmen (eingestellt/geprüft???), kann es auch der Kabelbaum / Steckverbinder sein, oder auch
der Flammkörper der durch Korosion eine schlechte Masseverbindung hat.
Auch ein Gasproblem (Gasregler defekt, Gasarmatur im Haus defekt) wäre denkbar.
Gruß
Fiedel