Hallo zusammen, Wir haben einen Gasheizkessel Vitodens 200 aus dem Jahr 2002 oder 2004. Die Umwälzpumpe war kaputt. Es wurde eine neue eingebaut. Dabei stellten sich noch einige andere Mängel wie Durchrosteter Ausgleichbehälter, Außenfühler und mehrere defekte Kleinteile heraus. Nach einigen Tagen stellt sich heraus, die Pumpe arbeitet offensichtlich nicht. Vorlauftemperatur bis 78 °C. Es sieht aus, als arbeitet der Kessel wie eine Schwerkraftheizung; Heizkörper werden früh langsam nach und nach warm, bleiben aber unten völlig kalt. Monteur meint, ist alles in Ordnung, muss so sein. KI sagt was anderes. Die vom Kessel am weitesten entfernten Heizkörper werden spät oder gar nicht warm.
Meine Frage: Wie und wo kann ich die Vorlauf-, also die Heiztemperatur niedriger stellen? Und hat jemand eine Idee, wie ich die Pumpe zum Laufen bekomme?
Danke für alle Antworten!
Dann schreib mal die Seriennummer der Therme. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Denn in das Gerät darf nicht irgendeine Ersatzpumpe verbaut werden, sondern nur zugelassene.
Ansonsten klingt das sehr nach Wartungsstau. Die defekten Teile wurden hoffentlich ersetzt ?
Wie hoch ist der Vordruck des neuen MAG (MembranAusgleichsGefäss) ? Und wie hoch ist der Fülldruck ?