Gasheizkessel Rexola-biferal Viessmann Trimatic-MC schaltet sich nach kurzer Zeit (ca. 3 Min.) ab

Kesseltemperatur max. 35 Grad, dann Störung. Folgende Arbeiten wurden schon durchgeführt:

Wechsel des Glühzünders komplett - kein Erfolg

Gaskombiregler wurde überprüft war i.O.

Gasfilter, Gasdruck, Flammbild waren i.O.

Konnten das Problem immer noch nicht beheben. Kann es sein dass der Gasfeuerungsautomat fehlerhaft ist?

Das Steuergerät wurde im Mai 2011 laut Viessmann-Rückrufaktion ausgetauscht.

Wer hat eine Lösung????

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wie alt ist den  der Kessel?

Wie wurde die Gasarmatur geprüft?   Visuell? Sieht gut aus?

Die Gasarmatur ist selbstverständlich  eine bekannte Fehlerquelle wenn das Bauteil über ca 15 Jahre  ist.

Welcher Brenner ist eingebaut?   Mit ReNOX Stäben?  Dann sollten diese Teile  ggf ersatzlos entfernt werden.

Die Rückrufaktion war nicht 2011 sondern  über 10 Jahre davor.    Wenn die Brenneransteuerung über 10 Jahre alt ist, ist das natürlich auch eine denkbare Fehlerquelle.

 

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Wurde die Überwachungselektrode mit getauscht ?

Wie alt ist den  der Kessel?

Wie wurde die Gasarmatur geprüft?   Visuell? Sieht gut aus?

Die Gasarmatur ist selbstverständlich  eine bekannte Fehlerquelle wenn das Bauteil über ca 15 Jahre  ist.

Welcher Brenner ist eingebaut?   Mit ReNOX Stäben?  Dann sollten diese Teile  ggf ersatzlos entfernt werden.

Die Rückrufaktion war nicht 2011 sondern  über 10 Jahre davor.    Wenn die Brenneransteuerung über 10 Jahre alt ist, ist das natürlich auch eine denkbare Fehlerquelle.

 

 

 

 

Hallo!
Bei diesem Kessel ist sicher ein Matrix Brenner verbaut.
Die selbssichernden Schrauben unten am Brenner lockern sich.(kann man mit Mühe in Zwangslage nachziehen)
Er zieht falsche Luft und der Ionistrom reißt kurzzeitig ab
Ein Fehler den es eigentlich nicht gibt
Hallo Hans09,

bitte mal die Herstellnummer posten. Hier wird gerade von zwei unterschiedlichen Kesseltypen gesprochen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Der Glühzünder ist auch Überwachungselektrode.
Herstellernummer: 725100210207
Der Kessel ist Baujahr 1990
@Hans09

Oft liegt es an der defekten Brenner Ansteuerung GLZ.
Sind auch nach erst 5 Jahren defekt.
Lasse mal noch den Düsendruck überprüfen. Glühzünder ist ja neu. Nicht vergessen die Dichtheit der Gasarmatur prüfen zu lassen. Wichtig noch die Inbusschrauben die die Matrix heben sind oft locker oder lassen sich nicht mehr anziehen diese sollten fest sein. Prüfen lassen.
Das Steuergerät wurde ausgetauscht und jetzt läuft die Heizung wieder.
@Hans09

Sagte ich doch das es oft an der GLZ Steuerung liegt obwohl sie recht neu doch war.
Nach 5 Jahren war das Steuergerät kaputt, das wurde ausgetauscht und jetzt funktioniert die Heizung wieder.
Problem gelöst.