Kesseltemperatur max. 35 Grad, dann Störung. Folgende Arbeiten wurden schon durchgeführt:
Wechsel des Glühzünders komplett - kein Erfolg
Gaskombiregler wurde überprüft war i.O.
Gasfilter, Gasdruck, Flammbild waren i.O.
Konnten das Problem immer noch nicht beheben. Kann es sein dass der Gasfeuerungsautomat fehlerhaft ist?
Das Steuergerät wurde im Mai 2011 laut Viessmann-Rückrufaktion ausgetauscht.
Wer hat eine Lösung????
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wie alt ist den der Kessel?
Wie wurde die Gasarmatur geprüft? Visuell? Sieht gut aus?
Die Gasarmatur ist selbstverständlich eine bekannte Fehlerquelle wenn das Bauteil über ca 15 Jahre ist.
Welcher Brenner ist eingebaut? Mit ReNOX Stäben? Dann sollten diese Teile ggf ersatzlos entfernt werden.
Die Rückrufaktion war nicht 2011 sondern über 10 Jahre davor. Wenn die Brenneransteuerung über 10 Jahre alt ist, ist das natürlich auch eine denkbare Fehlerquelle.
Wurde die Überwachungselektrode mit getauscht ?