abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Gasfeuerungsautomat lässt sich nicht entriegeln Vitodens

Es handelt sich um einen Vissmann Vitodens 200 Baujahr 2003 mit Comfohrregelung 4Blaue und 4Rote Tasten.

Das Gerät zeigt den Feher 0:F an läßt sich aber nicht entstören

9 ANTWORTEN 9

Mit roten und blauen Tasten ist nicht die Comfortregelung sondern die Standard Bedieneinheit.

0F heisst entweder das Brennersteuergerät verriegelt ist oder der VR 20 Leiterplatte defekt ist. Diese solltest du prüfen lassen.

Habe die Leiterplatte VR20 getauscht, trotzdem Fehler 0F.

War die VR 20 Platine nagelneu oder wurde diese gebraucht wo gekauft?

Die Platine ist neu Originals Vissmann

Ist der Platinnenslot frei von Staub/Ablagerungen etc.? Geh da mal mit Druckluft durch.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Der Platinenslot ist frei von Staub und Ablagerungen. Habe GFA getauscht trotzdem Fehlermeldung O:F

Sind die Dippschalter auf der LGM (Grudleiterplatine) richtig eingestellt? 2 und 7 müssen auf Off stehen und der Rest auf On.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

ja die stehen richtig

So langsam gehen mir die Ideen aus. Vr20 und LGM sind neu, mehr bleibt schon fast nicht übrig. Ich kann dir in diesem Fall leider keinen genauen Hinweis geben.
Du kannst die Flachbandleitungen noch mal prüfen und einen Reset vom Bedienteil durchführen, indem du es unter Spannung aus dem Schacht ziehst und ein paar mal die Reset-Taste betätigst.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren