Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Gas Heizkreispumpe Vitodens 200-W

Das Heizgerät summt dauernd. Läuft also die Umwälzpumpe dauernd? Dauerbetrieb kann doch nicht ok sein? Aber wenn nicht, wodurch entsteht das Geräusch?

8 ANTWORTEN 8

Habe leider keine Antwort, wir haben aber auch unerwartete Geräuche, z. B. sowas wie eine Klackern für ne Sekunde, dass alle paar Stunden passiert, auch wenn Heizung aus ist und keiner Wasser laufen lässt.

Ob es die Pumpe selbst ist oder ob die Pumpe irgendein anderes Bauteil zur Schwingung anregt, kannst du herausfinden, indem du die Drehzahl im Heizbetrieb mal zu Testzwecken bei 80 oder 85% begrenzt.

Zur Zeit wird auf Grund der noch niedrigen Heizleistung ohnehin nicht die volle Pumpendrehzahl benötigt.

 

Bei den neuen Vitodensen wäre das der Parameter 1100.2 "Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb".

Bei den älteren Geräten wird das über die entsprechende Codieradresse eingestellt.

Danke für die Antwort!

Den genannten Parameter gibt es wohl nur in den Service-Einstellungen für die Fachkraft. Im entsprechenden Handbuch ist diese Nr. anscheinend gar nicht aufgeführt, oder? 

Außerdem geht es doch nicht um zusätzliche Schwingungsgeräusche, sondern um die Frage: Ist der Dauerlauf der Umwälzpumpe Ok?

Bei den neueren Vitodens 200/300 werden die Einstellungen im Servicebereich mittels Parameter vorgenommen. Bei den älteren Vitodensen geht das mit sogenannten Codieradressen.

Ich weiß leider nicht aus welchem Jahrzehnt dein Vitodens ist. Ist so ähnlich wie bei beim Golf. Da gibt es auch Golf 2 oder Golf 8.

 

In jedem Fall brauchst du die Montage- und Servcieanleitung (für die Fachkraft). Wenn du die nicht hast, weil dein Heizungsbauer vielleicht der Ansicht war, dass du die nicht brauchst, dann könntest du dir diese aus dem Internet als pdf-Dokument downloaden. Dann natürlich genau für deinen Typ. 

 

Wenn du das nicht nachlesen und dann einstellen kannst, wirst du mit dem Pumpengeräusch leben müssen.

 

Wenn es dir gelingen sollte, die Codieradresse bzw. den Parameter, der die Pumpendrehzahl festlegt, auf kleinere Wert zu stellen, darfst du nicht übertreiben. Steht der Wert auf 100%, dann nicht gleich auf 30% absenken, sondern erst mal mit z.B. 80% versuchen. Vielleicht ist dann das Resonanzgeräusch nicht mehr hörbar. Ein leises Pumpengeräusch bleibt natürlich immer erhalten.

Bei dem Gerät handelt es sich um ein aktuelles, Typ Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW, ohne Warmwasser. Die Anlage wurde am 19.07.23 montiert und am 20.10.23 in Betrieb genommen.

Die die Umwälzpumpe betreffenden Parameter 1100.2, 1102.0, 1102.1 wurden gefunden. Hier waren bereits begrenzende Werte eingestellt.

Aber nochmal: Es geht nicht um das Geräusch. das stört nicht, die Anlage ist im Keller. Es ist der Indikator für den Dauerbetrieb der Umwälzpumpe.

Ist der Standard? Macht es nicht Sinn für Stromverbrauch und Lebensdauer, daß bei bestimmten Betriebszuständen der Betrieb der Pumpe unnötig ist und diese nicht läuft?

Wenn die Pumpe nur Aus sein soll, dann genügt es, zwischen Normalbetrieb und reduziertem Betrieb zu unterscheiden.

 

Normalbetrieb (z.B. tagsüber): kannst du mit dem Parameter 1395.1 "Heizgrenze" einstellen.

Beispiel: Die Heizgrenze stehe auf +15°C, dann geht die Pumpe (und die Heizung) Aus, wenn die Außentemperatur die Heizgrenze +1K = 16°C erreicht. Fällt die Außentemperatur auf +14°C gehen Pumpe und Heizung wieder an.

 

Reduzierter Betrieb (z. B. nachts): Du stellst den Wert des reduzierten Betriebs auf genau +3°C. Dann geht die Pumpe aus, wenn der Nachtbetrieb einsetzt.

 

Im Normalbetrieb muss die Pumpe durchlaufen, solange die Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze liegt. Es wäre sonst nicht möglich, die geforderte Vorlauftemperatur des Heizungswassers sicherzustellen. 

(Ergänzend sei noch gesagt, daß die Anlage nur außentemperaturgefühert ist.)

Mit der letzten Antwort kann ich was anfangen.

Was ist denn mit Parameter 1240 "Betriebsart Pumpe" und Einstellung 7?

Der Parameter 1240.0 "Betriebsart Primärkreispumpe" muss bei außentemperaturgeführter Vorlauftemperaturregelung auf "1" stehen. Das ist auch die Voreinstellung. Damit wird dann die Pumpe so geschaltet, wie ich es in meinem Beitrag von gestern, 22.10 Uhr, beschrieben habe.

Die "7" gilt nur für Konstantbetrieb. 

Top-Lösungsautoren