abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Gas-Brennwertkessel VITODENS 300, 24KW, Typ WB3, Baujahr 2001, Heizkreispumpe defekt

Gas-Brennwertkessel VITODENS 300, 24KW, Typ WB3, Baujahr 2001, Herstellernr. 714 844 510 400 8107
Regelung Viessmann TRIMATIK Comfortrol 740 459 010 587 2103
Die Heizkreispumpe wurde 2017 eingebaut:
 
samojede_0-1704964304366.jpeg

 

Der Vitodens 300 ist in den letzten Monaten sporadisch (ca. 1x pro Woche) ausgefallen ohne Fehleranzeige.

Laut meiner Heizungsfachfirma sind die Probleme durch die Heizkreispumpe verursacht. Ich habe folgende Fehlerbilder:

a. 2 x wurde Fehlermeldung A4 angezeigt
b. manchmal ist an den Heizkörpern ein leises wimmerndes Geräusch hörbar. Das Geräusch verschwindet sofort, wenn die Heizkreispumpe (Heizkreis A) ausgeschaltet wird (z.B. wenn Warmwasser bereitet wird)
Heizkreis B ist die Fußbodenheizung

c. Häufiger (mehrmals am Tag) gibt der Vitodens ein alternierendes (ca. je  4 sec lang) Geräusch von sich. Das hört unterschiedlich nach 10-25 min. wieder von alleine auf.
Die Heizungsfirma führt dieses Geräusch ebenfalls auf die Heizkreispumpe/Regelung zurück: Heizkreispumpe wird angesteuert, gibt keine Rückmeldung, wird wieder angesteuert, keine Rückmeldung usw.

 

Frage: 
Die Heizungsfachfirma empfiehlt die Heizkreispumpe nicht mehr auszutauschen, weil sie befürchtet, dass sie bei einem Einbau der neuen Pumpe Dichtungsprobleme auftreten. Sie empfiehlt aufgrund des Alters der Anlage (BJ 2002) eine neue Anlage.

1. Gibt es überhaupt noch Ersatz für die "defekte" Pumpe ???
2. Kann ich etwas tun, damit die derzeitige Pumpe wenigstens noch solange hält, bis eine neue Anlage installiert wird?

Danke.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
2 ANTWORTEN 2

Hi,

 

hier deine Unterlagen, die Ersatzpumpe und ein Link zur Reparatur der alten Pumpe.

 

Gruß

Fiedel

Danke!

 

Dass sich das "Pumpenupgrade" nicht mehr lohnt ist übrigens Verkäuferlogik.

In letzer Zeit haben hier sehr viele Leute ihre WB3 noch mal mit diesem HE- Motor aufgerüstet,

gerade um sie noch einige Jahre zu betreiben und dabei Strom zu sparen. Der Motor passt auf

beide Pos., aber bei der Heizkreispumpe lohnt sich das Upgrade mehr, da sie länger/öfter läuft.

Top-Lösungsautoren