Guten Tag,

wir planen unsere bestehende Gasbrennwertheizung durch eine Vitodens 300-W Typ B3HB mit Vitotronic 200 zu ersetzen. Wir haben im EG Fussbodenheizung (5 Ventile im Keller) und aktuell dafür 2 Wandregler/ Thermostate (Küche / Wohnen). Im Angebot steht nun aber als Position "Anlegethermostat für Fußbodenheizung" - das würde aber ja bedeuten, es müssten auch Kabel neu verlegt werden? Sehe ich das richtig oder könnten auch die bestehenden Wandregler verwendet werden? Hätten dies Nachteile?

Besten Dank.

IMG_20160831_114932.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo gucki,

dieses im Angebot aufgeführte "Anlegethermostat" ist vermutlich der Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung.
Dieser Wächter hat mit den vorhandenen Wandreglern nichts zu tun.

Normalerweise wird alles über den Vitodens in Verbindung mit einem Mischer-Erweiterungssatz geregelt.
Dein Heizungsfachbetrieb sollte die Notwendigkeit der vorhandenen Raumführung vor Ort überprüfen.

Beste Grüße °ro

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo gucki,

dieses im Angebot aufgeführte "Anlegethermostat" ist vermutlich der Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung.
Dieser Wächter hat mit den vorhandenen Wandreglern nichts zu tun.

Normalerweise wird alles über den Vitodens in Verbindung mit einem Mischer-Erweiterungssatz geregelt.
Dein Heizungsfachbetrieb sollte die Notwendigkeit der vorhandenen Raumführung vor Ort überprüfen.

Beste Grüße °ro

 

Der Anlegethermostat dienst als Maximaltemperaturbegrenzer und schaltet die Pumpe über ca 55° ab um die Schläuche und Bodenbelag zu schützen.

Im Angebot ist ein Mischererweiterungssatz enthalten?

Wenn nein, wär die notwendigen Wassemengen zu prüfen.
Bei fehlemden Mischererweiterungssatz wär auch eine Externe Erweiterung EA notwendig , die das Signal des Anlegethermostaten verarbeitet und bei Übertemperatur den Brenner abschaltet.