Fußbodenheizung vorlauf ist auf 40G.brgrenzt trotzdem steigt die Tem auf 58Grad laut Display Vitodenz 300!!!!
Habe folgende Einstellungen!!!!!
Neigung 0,8 /Niveau+2k/max.Begrenzung auf 40 Grad!!!!!
Kann das an den Einstellungen liegen oder ist ein Termostat m Kessel defekt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Herstellernr.7404590104398104
Habe 2 Heizkreise A u.B ! B ist für die Fußbodenheizung und ein Mischer ist auch vorhanden der lässt sich aber nur aus und an Schalten denke mal er wird vom Kessel gesteuert!!!!!
Die Vorlauftemp habe ich im Menü des Vitodenz im Heizkreis B begrenzt!
Die Einstellungen für Heizkreis A sind Neigung 1,8k /Niveau +4k / Begenzung auf 80Grad
Die Einstellungen für Heizkreis B sind Neigung 0,8k /Niveau +2k / Begenzung auf 40Grad
Ich gehe mal davon aus, dass du im Heizkreis B die Vorlauftemperatur auf 40°C eingestellt hast. Da die Temperatur nun höher steigt (das tut sie doch im Fussbodenheizkreis oder ?), sollte hier ein Defekt im Bereich des Mischers vorliegen. Entweder ist das Ventil schwergängig, der Motor breit oder der Anlegefühler liefert falsche Werte.
Oder steigt die Temp nur im Display der Therme ?