Moin, folgendes Problem: Vitodens 200, EFH Bj. 2013, Fußbodenheizung funktioniert nur in den Räumen in der 1. Etage, alle Räume unten sind komplett kalt. 2 Firmen konnten die Ursache nicht finden. Umwälzpumpe wurde erneuert, hydraulischer Abgleich hat stattgefunden mit null Erfolg. Eine Spülung wird jetzt empfohlen. Da das Geld nicht auf den Bäumen wächst, tue ich mich jetzt schwer damit, ohne „Erfolgsgarantie“ die Spülung zu beauftragen. Kennt jemand das Problem? Was könnte die Ursache sein? Wir sind absolute Laien, kennen uns mit Heizungen gar nicht aus. Besten Dank für einen Ratschlag.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Nun, wenn die Fussbodenheizung in der ersten Etage funktioniert, im Erdgeschoss aber nicht, dürfte der Fehler sehr wahrscheinlich im Heizkreis Erdgeschoss zu suchen sein. Ich nehme zumindest an, dass beide Kreisläufe über die gleiche Pumpe/Therme versorgt werden.

Im EG zuerst mal schauen, ob die Ventile überhaupt öffnen. Hast du vielleicht Stellantriebe montiert ?

Sind die Ventile offen, kann es nur noch Luft sein, welche ein Heizen verhindert.

Die empfohlene Spülung wäre so folgerichtig.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Nun, wenn die Fussbodenheizung in der ersten Etage funktioniert, im Erdgeschoss aber nicht, dürfte der Fehler sehr wahrscheinlich im Heizkreis Erdgeschoss zu suchen sein. Ich nehme zumindest an, dass beide Kreisläufe über die gleiche Pumpe/Therme versorgt werden.

Im EG zuerst mal schauen, ob die Ventile überhaupt öffnen. Hast du vielleicht Stellantriebe montiert ?

Sind die Ventile offen, kann es nur noch Luft sein, welche ein Heizen verhindert.

Die empfohlene Spülung wäre so folgerichtig.