Für eine Energiebedarfberechnung benötige ich genauere Werte, Vitodens 200W. 1. 30% Teillast-Wirkung

Ich möchte genauere Werte für den Vitodens 200 W, bei der Energiebedarfsberechnung eingeben. Hierzu benötige ich:

1. Kessel-Nennwärmeleistung

2. 30% Teillast- Wirkungsgrad

3. Bereitschaftswärmeverlust bei 70%

Nützen würde vielleicht auch ein VDI Datenblatt, wo die Angaben drin stehen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo ankefriedel,

wenn du uns die Herstellernummer oder die genaue Typenbezeichnung nennen kannst, können wir dir die technischen Daten zur Verfügung stellen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo ankefriedel,

wenn du uns die Herstellernummer oder die genaue Typenbezeichnung nennen kannst, können wir dir die technischen Daten zur Verfügung stellen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick Zarges,
Typ: Vitodens 200W, Gas-Heizgerät, Nenn-Wärmeleistungsber. (50/30 °C) = 5,2...35 KW.
Das ist das was im technischen Datenblatt steht.
mfg
Anke Friedel
Das ist natürlich noch keine Lösung meines Problems, aber da Sie nicht geantwortet haben, dachte ich, ich muss das erst einmal drücken.
mfg
Anke Friedel
Wirkungsgrad bei 30% der Nennwärmeleistung liegt bei 108,1%
Bereitschaftsverlust bei 0,7%

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Und jetzt brauche ich noch die Kennwerte für das Warmwasser:
1. Wirkungsgrad des Kessels bei Nennleistung (EU Richtlinie 4292)
2.elektrische Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung
beste Grüße
Anke Friedel
Wirkungsgrad bei 100% Nenn-Wärmeleistung liegt bei 97,1% und die Leistungsaufnahme ohne Pumpe bei 45W

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team