Hallo,
Ich besitze eine Vitopend 200-W Typ WH2A (Gas-Kombiwasserheizer; Erdgas; Raumluft).
Seit einiger Zeit tritt ein Brummen/Vibrieren auf, wenn der Brenner startet.
Die Anlage wurde erst kürzlich gewartet und eine Reinigung wurde durchgeführt (+Kleinteile, IO-Elektrode).
Heizkörper sind entlüftet, das Geräusch kommt nicht von der Umwälzpumpe, ich weis nicht wie ich es besser sagen soll "das Geräusch kommt vom oberen Teil der Anlage", nicht von den unten angebrachten Leitungen oder der Umwälzpumpe. Heizung funktioniert ansonsten einwandfrei!
Nun zu meiner Frage, ich habe nun mehrfach gelesen, dass es an der Gas-Luft-Einstellung liegen kann und es dadurch zu einer selbsterregten Schwingung im Feurraum kommen kann.
Könnte das hier der Fall sein?
Sollwerte (leider für eine Buderus-Anlage, in der Bedienungsanleitung vom Vitopend habe ich nichts gefunden):
CO2-Wert Nennlast -> 9,0....9,4%
CO2-Wert Teillast -> 8,5....9,0%
Meine Werte (18.09.2020):
TL (Teillast) 3,68% und VL (Volllast) 6,06%:
Vielen Dank im Vorraus und mit freundlichen Grüßen
das Dummerle
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, die Brummgeräusche hängen mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit mit dem zu geringem CO2-Wert zusammen.
Ja, die Brummgeräusche hängen mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit mit dem zu geringem CO2-Wert zusammen.