abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fragen zur neuen Anlage Vitodens 333-F

Guten Tag, ich habe seit 20.04.15 einen Vitodens 333-F, mit Aufbau-Kit mit Mischer, 2 Heizkreise (1 Heizkörper auf Dachboden und 2HK Fussbodenheizung) und eine Vitotrol 300 RF.

Insgesamt bin ich zufrieden, in den paar Tagen, dennoch habe ich Fragen.

1.Stromverbrauch: Die alte Anlage :Geminox THR 5-25 mit Edelstahlkessel Warmwasser, hat im April 20 Tage 5,25 kwh Strom pro Tag verbraucht. Vitodens verbraucht nach 19 Tagen  11,21 kwh. Warum so viel mehr? Liegt es am Aufbau-Kit Mischer, siehe Punkt 1?

  1. Steuert Vitotrol 300 RF nicht die Anlage?Kann man damit nur Einstellungen verändern? Soll Temperatur 20° Vitotrol zeigt 21° an, und 19° Aussentemperatur, trotzdem brummt die Anlage. Läuft da ein Mischer (Aufbau-Kit)? Erst wenn ich auf nur Warmwasser schalte ist Ruhe. Ist der Aufbau-Kit Mischer nicht an die Steuerung angeschlossen?
  2. Muss der Aussenfühler für Vitotrol ein Funkfühler sein? Wenn ich die Feldstärke prüfe zeigt der Aussenfühler : -- an. Außerdem stimmt die Gradanzeige nicht mit unseren anderen Thermometern überein, ist meist 3° höher.

.

Mfg Cschö

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Vitotrol funktioniert je nach Einstellung von Codieradresse b0 "nur" als Fernbedienung oder mit Raumeinfluss; Werkseinstellung ist b0:0, also ohne Raumeinfluss. Falls die Vitotrol auf HK 2 (FBH) wirkt, sollte b0:0 voraussichtlich  bleiben, denn Raumeinfluss auf einer FBH funktioniert wegen der Trägheit der FBH meistens schlecht.

 

Die Vitotrol wirkt sowieso nur auf den Heizkreis, in dem sie angeschlossen ist; eine Wärmeanforderung kann aber auch von anderen Heizkreisen kommen. Um nachzuvollziehen, was die Regelung gerade tut, am besten die Soll- und Ist-Temperaturen in der Diagnoseabfrage auslesen.

 

Sparschaltungen kann man mit Adressen A5 (aktuelle Aussentemperatur) und/oder A6 (gedämpfte Aussentemperatur) und/oder b5 (Raumtemperatur; nur für Heizkreis mit der Vitotrol) einstellen. A6 und b5 sind in Werkseinstellung deaktiviert. Bei den beschriebenen Einstellungen und Temperaturen wurden die Schwellwerte für Sparschaltungen vermutlich noch nicht erreicht.

 

Für eine Beurteilung des Stromverbrauchs müssten Brenner- und Pumpenlaufzeiten, Aussentemperaturen sowie der Warmwasserverbrauch bekannt und vergleichbar sein. Am besten Einstellungen der Anlage generell optimieren (Zeiten, Soll-Temperaturen, Heizkurven (im Winter testen und ggf. anpassen)), ggf. Sparfunktionen, dann ergibt sich von selbst auch eine Optimierung des Stromverbrauchs.

 

Eine Abweichung des Aussentemperatursensors liegt häufig am Montageort (Sonneneinstrahlung? über Lüftungsauslass, Fenster, unter Dachüberstand usw.?). Falls (!) die angezeigte Aussentemperatur immer (auch im Winter) etwa gleich ungenau angezeigt wird, kann dies mit Codieradresse 6E korrigiert werden. Eine Korrektur nur aufgrund von 20 Tagen Frühlingstemperaturen ist aber m.E. zu früh, besser zuerst noch das Verhalten im Winter beobachten, und vielleicht auch die Genauigkeit der "anderen" Thermometer überprüfen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Die Vitotrol funktioniert je nach Einstellung von Codieradresse b0 "nur" als Fernbedienung oder mit Raumeinfluss; Werkseinstellung ist b0:0, also ohne Raumeinfluss. Falls die Vitotrol auf HK 2 (FBH) wirkt, sollte b0:0 voraussichtlich  bleiben, denn Raumeinfluss auf einer FBH funktioniert wegen der Trägheit der FBH meistens schlecht.

 

Die Vitotrol wirkt sowieso nur auf den Heizkreis, in dem sie angeschlossen ist; eine Wärmeanforderung kann aber auch von anderen Heizkreisen kommen. Um nachzuvollziehen, was die Regelung gerade tut, am besten die Soll- und Ist-Temperaturen in der Diagnoseabfrage auslesen.

 

Sparschaltungen kann man mit Adressen A5 (aktuelle Aussentemperatur) und/oder A6 (gedämpfte Aussentemperatur) und/oder b5 (Raumtemperatur; nur für Heizkreis mit der Vitotrol) einstellen. A6 und b5 sind in Werkseinstellung deaktiviert. Bei den beschriebenen Einstellungen und Temperaturen wurden die Schwellwerte für Sparschaltungen vermutlich noch nicht erreicht.

 

Für eine Beurteilung des Stromverbrauchs müssten Brenner- und Pumpenlaufzeiten, Aussentemperaturen sowie der Warmwasserverbrauch bekannt und vergleichbar sein. Am besten Einstellungen der Anlage generell optimieren (Zeiten, Soll-Temperaturen, Heizkurven (im Winter testen und ggf. anpassen)), ggf. Sparfunktionen, dann ergibt sich von selbst auch eine Optimierung des Stromverbrauchs.

 

Eine Abweichung des Aussentemperatursensors liegt häufig am Montageort (Sonneneinstrahlung? über Lüftungsauslass, Fenster, unter Dachüberstand usw.?). Falls (!) die angezeigte Aussentemperatur immer (auch im Winter) etwa gleich ungenau angezeigt wird, kann dies mit Codieradresse 6E korrigiert werden. Eine Korrektur nur aufgrund von 20 Tagen Frühlingstemperaturen ist aber m.E. zu früh, besser zuerst noch das Verhalten im Winter beobachten, und vielleicht auch die Genauigkeit der "anderen" Thermometer überprüfen.

Danke für die vielen Infos. Was ich noch wissen möchte: Warum brummt die Anlage so, obwohl gerade nicht geheizt wird , und die Soll-Temperatur erreicht ist? Läuft da ständig eine, oder mehrere Pumpen? Oder nur die Pumpe im Aufbau-Kit mit Mischer? Oder ist das Brummen normal?
Was gerade "brummt" sieht man am besten in der Information, einfach mal die Liste durchklicken, danach weisst du, ob der Brenner ein oder aus ist, und welche Pumpe ggf. ein oder aus.

Bei einer rein witterungsgeführten Anlage spielt es "keine" Rolle, ob die Soll-Temperatur erreicht ist, die Regelung erfährt davon nämlich nichts; geheizt wird dann aufgrund der Regelungseinstellungen (Betriebsprogramm, eingestellte Zeiten, Soll-Temperatur, Heizkennlinien-Neigung und -Niveau usw.) sowie der gemessenen Sensortemperaturen (Aussen-, Kessel- und VL-Temperatur); je nachdem ist nur die Pumpe an, oder auch der Brenner, oder alles aus.

Ich nehme an, dass deine Anlage z.Z. rein witterungsgeführt läuft, Klarheit bringt aber nur die Abfrage von Adressen b0 und b5 im Heizkreis mit der Vitotrol; hilfreich wären zudem die Soll- und Ist-Temperaturen aus der Diagnoseabfrage.

Hat die Anlage eine Zirkulationspumpe (damit an den Zapfstellen "sofort" warmes Wasser kommt)?

Hat der Heizungsbauer bei der Installation die Anlage und die Regelung samt den wichtigsten Einstellmöglichkeiten erklärt? Vieles steht in der Bedienungsanleitung, am besten mal von vorn bis hinten durchlesen. Welchen Regelungstyp hast du (siehe Titelblatt der Bedienungsanleitung)?
Top-Lösungsautoren