Frage zur Zirkulationspumpe - Vitodens 200W

Ich habe eine Vitodens 200W 3,2 - 13 kW und der Erweiterung AM1.

 

Die Zirkulationpumpe von Grundfos leuchtet dauerhaft.

 

Kann es evtl. daran liegen, dass die Zirkulationspumpe "Dauerstrom" hängt? Wo muss die Zirkulationspumpe bei der Erweiterung AM1 genau angeschlossen werden? Oder geht das Licht nicht aus.

 

Eingestellt ist derzeit 53/1 und 73/0 inkl. einer Zeiteinstellung.

 

 

Habe ich die Grundeinstellungen korrekt codiert und kann man ggf. irgendwie erkennen ob die Zirkulationspumpe am Dauerstrom hängt?

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen



Hallo FlowJoe,

auf welchem Steckplatz der AM1 ist denn die Zirkulationspumpe angeschlossen?

Die Codieradresse 53 gilt nur für die interne Erweiterung H1.

Wenn die Pumpe auf Steckplatz A1 der AM1 geklemmt ist, muss die Adresse 33 auf 0 gestellt werden und bei Anschluss auf A2, die Adresse 34 auf 0.

Beste Grüße °fl