Hallo - eine kleine Frage zum Veständnis der Funktion der Umwälz/Heizpumpe (1 HK ohne Mischer, B3HG 19kw ).
Im Service Manual steht: Im Auslieferungszustand wird die Drehzahl der internen Umwälzpumpe im Heizbetrieb in Abhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert.
Weiterhin gibt es ja Min/Max % der Pumpe, in meinem Fall wären das laut Tabelle 45/70%.
Frage: Wie regelt das Gerät denn wenn ich Min/Max ändere? Ist die absolut bestimmte Pumpenleistung weiterhin rein bestimmt über Aussentemperatur (und evtl Kennlinie) und wird dann begrenzt auf Min/Max, ODER wird zwischen den eingestellten Min/Max interpoliert, d.h. Änderungen an Min/Max hätten bei gleichen Bedingungen Auswirkung auf die Pumpenleistung wenn man sich nicht am Limit bewegt?
Nebenbei: Mit welchem Parameter steuert man denn die Pumpe während der WW Bereitung? Es gibt den Punkte 1101.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung“, aber der ist nicht näher beschrieben. Ist das in %, oder UPM ?
Danke für Info
Gruß
Stefan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Pumpensteuerung des Vitodens 300-W, B3HG
Der neue Vitodens 300-W, B3HG, kann die interne Pumpe auf dreierlei Weise steuern bzw. regeln:
1.) Wird der Vitodens zur Versorgung einer hydr. Weiche oder eines Pufferspeicher eingesetzt, so bewirkt die korrekte Konfiguration durch den Heizungsbauer während der Inbetriebnahme, dass der Parameter 1100.2 (Solldrehzahl der Primärkreispumpe...) aktiviert ist. Hier lässt sich die Solldrehzahl der Pumpe einstellen. Versorgt die interne Pumpe die Heizkörper oder die Fußbodenheizung direkt, ist die Einstellung des Parameters 1100.2 wirkungslos.
2.) Steht im Parameter 1432.1 (Restförderhöhenregelung) ein Wert ungleich „0“, dann arbeitet die Pumpe des Vitodens mit Restförderhöhenregelung. Der eingestellte Wert entspricht der Restförderhöhe in mbar. Empfohlen werden bei Heizkörperheizungen Einstellwerte von ca. 120 bis 130 mbar.
Achtung: Arbeitet die Pumpe des Vitodens B3HG mit Restförderhöhenregelung dann wird zusätzlich zur Druckregelung der Volumenstrom durch die Einstellungen in den Parameter 1102.0 (Min-Drehzahl bei +20°C) und 1102.1 (Max-Drehzahl bei -20°C) begrenzt.
3.) Steht im Parameter 1432.1 (Restförderhöhenregelung) der Wert „0“, dann wird die Drehzahl der Pumpe in Anhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert.
Entscheidend sind dann lediglich die Einstellungen in den Parametern 1102.0 (Min-Drehzahl bei +20°C Außentemperatur) und 1102.1 (Max-Drehzahl bei -20°C Außentemperatur).
Pumpensteuerung des Vitodens 300-W, B3HG
Der neue Vitodens 300-W, B3HG, kann die interne Pumpe auf dreierlei Weise steuern bzw. regeln:
1.) Wird der Vitodens zur Versorgung einer hydr. Weiche oder eines Pufferspeicher eingesetzt, so bewirkt die korrekte Konfiguration durch den Heizungsbauer während der Inbetriebnahme, dass der Parameter 1100.2 (Solldrehzahl der Primärkreispumpe...) aktiviert ist. Hier lässt sich die Solldrehzahl der Pumpe einstellen. Versorgt die interne Pumpe die Heizkörper oder die Fußbodenheizung direkt, ist die Einstellung des Parameters 1100.2 wirkungslos.
2.) Steht im Parameter 1432.1 (Restförderhöhenregelung) ein Wert ungleich „0“, dann arbeitet die Pumpe des Vitodens mit Restförderhöhenregelung. Der eingestellte Wert entspricht der Restförderhöhe in mbar. Empfohlen werden bei Heizkörperheizungen Einstellwerte von ca. 120 bis 130 mbar.
Achtung: Arbeitet die Pumpe des Vitodens B3HG mit Restförderhöhenregelung dann wird zusätzlich zur Druckregelung der Volumenstrom durch die Einstellungen in den Parameter 1102.0 (Min-Drehzahl bei +20°C) und 1102.1 (Max-Drehzahl bei -20°C) begrenzt.
3.) Steht im Parameter 1432.1 (Restförderhöhenregelung) der Wert „0“, dann wird die Drehzahl der Pumpe in Anhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert.
Entscheidend sind dann lediglich die Einstellungen in den Parametern 1102.0 (Min-Drehzahl bei +20°C Außentemperatur) und 1102.1 (Max-Drehzahl bei -20°C Außentemperatur).
Danke. Für mich gilt nur 3)