Hallo Ihr Lieben,

in einem anderen Beitrag spreche ich über Optimierungsmöglichkeiten meiner brandneuen Wärmepumpe. Dabei wurde mir geraten, wegen den Volumenstrom doch so viel wie möglich Heizkreise auf zu machen, also mit den ERR nicht so geizig umzugehen und lieber ein paar ungenutzte Räume zu temperieren. Ziel ist es meine Wärmepumpe nicht so oft takten zu lassen und diese sozusagen nicht abzuwürgen...

Ich habe die kleinste 400Volt C09 Wärmepumpe (Volumenstrom1400l/h) mit integrierten 220l-Heißwasserpuffer und angebauten 46l-HeizwasserPuffer-SVPA im Rücklauf...

Jedenfalls habe ich 15 Heizkreise und bei min.1400 l/h Volumenstrom müssten ja die Tacosetter alle zusammen mindestens 23 l/min anzeigen, wenn alle offen sind (23,333 pro Minute entspricht 1400h)... Diesen Gesamtwert bringen aber die Anzeige-Glasröhrchen nicht, weder wenn alle Heizkreise offen sind und erst recht nicht, wenn ich von 15 Heizkreisen im Hause dann 1 oder 2 oder 3 schließe...

Daher meine Frage an euch, ist das so normal? Sollte nicht wenigstens wenn alle HK offen sind, man die 1400l/h erreichen und eigentlich diesen Wert auch erreichen wenn nicht alle Heizkreise offen sind, sondern schon etwas eher? Weil wer hat in seinem Eigenheim schon wie unter "Labor-Bedingungen" alle Heizkreise immer permanent offen... Das macht niemand. Bei eigentlich allen mir bekannten Familien, sind vielleicht 2/3 der Heizkreise im Besten Falle offen und sollte meiner Meinung nach da nicht schon bei 2/3 der offenen Ventile der mindesten Volumenstrom vorherrschen?!? Ist diese Annahme falsch oder wiederum der Gedanke richtig, dass hier ggf. die Heizkreispumpe zu wenig Förderleistung bringt???

 

Hier meine wohlwollend abgelesenen Werte bei 100% Heizkreispumpenleistung laut Anzeige, die nachfolgenden Einzelwerte sind die Anzeigen der Tacosetter:

 

eigentlich notwendig für unsere Heizwünsche: oben Bad offen und unten 5 HK, ergibt 6/15 Heizkreisen:::

oben 2,7 oder mehr, Anzeige auf Anschlag = 2,7
unten 1,9+1,9+1,9+2,2+2 = 9,9
Summe 12,6 l/min entspricht 756 l/h Volumenstrom 😞

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nach Empfehlung derzeit voll offen: oben 2 Heizkreise unten 6 Heizkreise ergibt 8/15 Heizkreisen:::

oben 2,1 + 2,6 = 4,7
unten 1,8+1,6+1,5+1,7+1,8+1,7 = 10,1
Summe 14,8 l/min entspricht 888 l/h Volumenstrom 😞

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alles offen was geht, alle 15 Heizkreise auf Anschlag offen:::

oben 1,7+1,3+1,2+1,4+1,5+1,3+1,3+1,5 = 11,2
unten 1,5+1,5+1,3+1,3+1,4+1,5+1,4 = 9,9
Summe 21,1 l/min ergibt 1.266 l/h Volumenstrom 😞

6 ANTWORTEN 6

Weitere Korrekturfrage:

Kann es auch sein, dass bei 15 Heizkreisen und einen Mindestvolumenstrom von 1400l/h=23,3l/min einfach die verbauten Taccosetter mit 0-2,5l/min einfach zu klein sind und demnach schuld an den zu kleinen Volumenstrom, selbst wenn alle Ventile auf sind?!?

Hallo renomueller,

ich empfehle dir, diesbezüglich einmal deinen Fachbetrieb und somit den Planer der Anlage darauf anzusprechen.

Ansonsten wird bei direkten Heizkreisen ein Überströmventil installiert, um den Mindestvolumenstrom immer aufrecht zu erhalten.

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Flo,

 

ist das solch ein Überströmventil???

Das ist bei mir verbaut und man da mit 300 mBar eingestellt und es führt dann das Rohr zu dem SVPA-Puffer.

20210106_180621.jpg

Ja, das ist ein Überströmventil.

Viele Grüße
Flo

Danke für die Rückinfo... Mittlerweile bin ich mit den Taccosettern von der Einstellung her so, dass die Wärmepumpe etwa 20h am Tage läuft und etwa 4 Einschaltungen pro Tag hat laut Anzeige... Dies auch dauerhaft schon über eine Woche lang konstant. Die WP läuft somit eigentlich den ganzen Tag, natürlich abzüglich der EVU-Abschalt-Zeiten...

Passen diese Taktzeiten oder habe ich es damit schon etwas übertrieben und die 20h Laufzeit am Tage sind zu lang?!?

Hallo,

 

das 4 Takte pro Tag sind doch ganz gut.

Vermutlich sind da auch Abtauvorgänge und die EVU Sperre incl.

Eine Wärmepumpe ist für Dauerbetrieb ausgelegt, da muss du dir keine Sorgen machen.

 