abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Feuerungsautomat EB, Feuerungsautomat verriegelt

Unser Vitodens 300-W wurde im Oktober 2010 installiert.

 

Dezember 2012: Fehlermeldung EB. Elektrodenabstände wurden überprüft, Umwälzpumpe war in Ordnung, Kondensablauf wurde gereinigt, Abgassystem überprüft, keine Rezirkulation. Läuft bis Februar 2013 ohne Störung.

 

März 2013: Alle neuerdings gemachten Wartungen wie im Dezember helfen nicht. Nur ein Austausch der Kalibrier und Zündelektrode bringt Abhilfe. Brenner läuft ohne Störungen bis Januar 2015.

 

Januar 2015: Brenner fällt manchmal täglich oder auch wöchentlich immer in den ersten 20 Minuten nachts nach Ende der Nachtabsenkung aus. Mit Reset wieder in Betrieb genommen.

 

März 2015: Austausch der Kalibrier und Zündelektrode bringt wieder Abhilfe.

 

Dezember 2015: Erneuter wiederholter Ausfall mit Fehlermeldung EB. Heizungsfachmann ist ratlos!

 

Unser Problem ist, dass wir im Winter das Haus nicht mehr für mehrere Tage ohne Hilfe von Bekannten verlassen können, weil irgendjemand auf den Reset Knopf drücken muss, damit uns die Wasserleitungen nicht einfrieren. Kann man durch manuelles Kalibrieren das Abschalten des Brenners verhindern?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo mikehg,

in diesem Fall sollte mal das Abgassystem überprüft werden. Es kann sein, dass es doch zu einer Abgasrezirkulation kommt oder es werden irgendwelche Partikel über die Verbrennungsluft mit angesaugt. Wie sahen denn die Elektroden aus, als diese getauscht wurden? Waren Ablagerungen auf diesen zu erkennen? Alle zwei Jahre die Elektroden tauschen ist in Ordnung, da es sich um flammenberührte Bauteile handelt, die einem gewissen Verschleiß unterliegen.

Mit welcher Gasart wird die Anlage betrieben und ist diese auch richtig eingestellt?

Die Anlage kalibriert sich automatisch sobald sie aus und wieder eingeschaltet wird.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13
Was noch zu erwähnen wäre: wir haben eine Fußbodenheizung, das heißt der Brenner läuft meistens auf niedrigen Temperaturen.
Gestern habe ich die Nachtabsenkung deaktiviert. Trotzdem ist der Brenner wie zuvor gegen 4 Uhr morgens ausgefallen.Der Status der Brennersteuerung, Code 38, war 38:194.
Hallo mikehg,

in diesem Fall sollte mal das Abgassystem überprüft werden. Es kann sein, dass es doch zu einer Abgasrezirkulation kommt oder es werden irgendwelche Partikel über die Verbrennungsluft mit angesaugt. Wie sahen denn die Elektroden aus, als diese getauscht wurden? Waren Ablagerungen auf diesen zu erkennen? Alle zwei Jahre die Elektroden tauschen ist in Ordnung, da es sich um flammenberührte Bauteile handelt, die einem gewissen Verschleiß unterliegen.

Mit welcher Gasart wird die Anlage betrieben und ist diese auch richtig eingestellt?

Die Anlage kalibriert sich automatisch sobald sie aus und wieder eingeschaltet wird.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo pa,
Danke für die schnelle Antwort. Zu den Fragen:
- warum ist die Abgasrezirkulation ein halbes Jahr kein Problem und dann täglich? Das Rohr ist in einem Kamin verbaut und lässt sich optisch schlecht überprüfen.
- Der Innenraum der Gastherme ist staubfrei. Also keine Partikel über die Verbrennungsluft.
- Elektroden haben leichten weißen Belag. Sehen ansonsten wie neu aus. Abstände zum Drahtgewebe und untereinander sind in Ordnung.
- Gasart ist Erdgas: Gaskombiregler steht auf 1; Codieradresse 82 auf 82:0
Viele Grüße
mikehg
Ablagerungen auf den Elektroden können ein Hinweise darauf sein, dass die Verbrennungsluft nicht ganz in Ordnung ist. Vielleicht sollte die Anlage das nächste mal, wenn die Störung auftritt, zur Prüfung raumluftabhängig betrieben werden. Entweder über die Revisonsöffnung am Anschlussstück für das Abgassystem oder das Kapselblech im Gerät öffnen.

Du bist dir aber sicher, dass es Störung Eb und nicht Störung E6 ist, oder?

Das System sollte abgedrückt werden um es dann zu messen. Ein optische Prüfung bringt oftmals keinen wirklichen Hinweis.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Die Anzeige des Störcodes ist EB und nicht Eb also kann nicht mit E6 verwechselt werden. Mit geöffneter Revisonsöffnung trat der Fehler auch auf..
Viele Grüße
mikehg
Oh das hatte ich auch. Habe es nicht in den griff bekommen. Zickmal die Überwachungselektrode erneuert immer wieder EB obwohl Brennraum komplett sauber war und frische Zuluft zugeführt worden ist.
Gibt es eine neuere Version der Firmware / Steuerungsplatine oder kann man mit einem Code Parameter verhindern, dass der Fehler EB gleich den Feuerungsautomat außer Betrieb nimmt, und somit die Heizung des Hauses stoppt, anstatt nur einen Hinweis für einen nötigen Service zu geben? So gravierend kann der Fehler EB ja nicht sein, sonst würde durch einen einfachen Reset der Software die Heizung nicht wieder bis zu 2 Wochen einwandfrei laufen.
Ich möchte vermeiden, eine neue Gastherme installieren zu müssen, damit wir wieder für eine Woche im Winter aus dem Haus können.
Es gibt kein Update für den Vitodens. Die Ionisation ist ein Bauteil, welches zur Sicherheitseinrichtung gehört. Sobald keine Flammen erkannt wird, schaltet es den Brennvorgang ab, so dass kein weiteres Gas einströmen kann.

Alternativ bleibt nur noch die Überprüfung durch deinen Fachbetrieb oder unseren Kundendienst. Leider ist deine Störung schwer einzuschätzen. Mal Funktioniert es mit den Elektroden mal, wieder nicht und ob es auf die Regelung zurückzuführen ist, ist ohne weiteres leider nicht zu beurteilen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Wir haben das identische Problem. Was kann man tun?

Hallo Tobi4711,

 

teile uns bitte die Herstellnummer/Seriennummer deiner Anlage mit. Die Nummer, beginnende mit der Ziffer sieben, findest du oben auf der Haube des Vitodens dort wo das Abgassystem aus der Anlage kommt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Herstellernummer/Seriennummer: 7542558402130103

Habt ihr schon eine Idee?

Hallo Tobi4711,

im Grunde müssen die Punkte wie von dem Beitragsersteller überprüft werden. Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt und was wurde dabei getauscht? Es kann auch sein, dass sich die Anlage über das Zuluftsystem die Abgase in die frische Verbrennungsluft einzieht (Abgasrezirkulation). Da ich nicht weiß, was bisher unternommen wurde, empfehle ich dir deinen Fachbetrieb zu bemächtigten. Dieser soll den Brenner öffnen und inspizieren. Wenn es zu weiteren Störungen kommt, muss das Abgassystem geprüft werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren