abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fernbedienung mit Raumtemperatur für Heizkreis ohne Mischer?

Hallo in die Runde,

folgende Problemstellung:
An einem Vitocrossal 300 CU3 mit Vitotronic 200 hängen 3 Heizkreise, davon ein Heizkreis ohne Mischer separat für einen Wintergarten.
Gibt es ein Möglichkeit, diesen Wintergarten mit einem Raumtemperaturfühler auszustatten (evtl. über Vitotrol xxx ?), der bei Überschreiten einer bestimmten Raumtemperatur die Umwälzpumpe im Divicon ausschaltet und bei Unterschreiten einschaltet?

Mangels Mischer ist keine Regelung der Vorlauftemperatur möglich, die anderen beiden Heizkreise dürfen nicht beeinflusst werden.
Aufgrund der Glasflächen heizt sich der Wintergarten  bei Sonneneinstrahlung viel schneller auf, die sich knapp über den Boden befindlichen Thermostatventile an den Konvektoren erfassen die Temperaturerhöhung im Raum nicht ausreichend, die Koppelung an die Außentemperatur alleine reicht nicht.

Vielen Dank!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Das würde bei dir nur dann richtig funktionieren, wenn der Heizkreis für den Wintergarten zusätzlich über einen Mischer geregelt wird. Alleine mit einer Vitotrol für Heizkreis 1 wird du nicht den gewünschten Erfolg erzielen.
Wenn du es nur mit der Vitotrol umsetzen würdest, wird bei erreichen der Temperatur die gemeinsame Vorlauftemperatur auf das Niveau von HK2 und HK3 runtergesetzt. Da die Kesselkreispumpe die alle Heizkreise versorgt dann immer noch weiterlaufen muss, würde Heizkreis 1 die Vorlauftemperatur von HK2 und HK3 abbekommen. Somit kann HK1 nie komplett abgestellt werden.
Wenn du es richtig regeln möchtest benötigst du eine Heizkreisregelung und eine weitere Mischererweiterung.
Vielleicht solltest du für den Heizkreis 1 die Heizkennlinie etwas reduzieren.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Das würde bei dir nur dann richtig funktionieren, wenn der Heizkreis für den Wintergarten zusätzlich über einen Mischer geregelt wird. Alleine mit einer Vitotrol für Heizkreis 1 wird du nicht den gewünschten Erfolg erzielen.
Wenn du es nur mit der Vitotrol umsetzen würdest, wird bei erreichen der Temperatur die gemeinsame Vorlauftemperatur auf das Niveau von HK2 und HK3 runtergesetzt. Da die Kesselkreispumpe die alle Heizkreise versorgt dann immer noch weiterlaufen muss, würde Heizkreis 1 die Vorlauftemperatur von HK2 und HK3 abbekommen. Somit kann HK1 nie komplett abgestellt werden.
Wenn du es richtig regeln möchtest benötigst du eine Heizkreisregelung und eine weitere Mischererweiterung.
Vielleicht solltest du für den Heizkreis 1 die Heizkennlinie etwas reduzieren.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,

danke für Deine Bemühungen um mein Problem!

"Da die Kesselkreispumpe die alle Heizkreise versorgt dann immer noch weiterlaufen muss, würde Heizkreis 1 die Vorlauftemperatur von HK2 und HK3 abbekommen. "

Der Vitocrossal 300 hat keine Kesselkreispumpe, der Vorlauf geht über den Verteilerbalken auf 3 Divicon-Heizkreisverteiler mit jeweils einer separaten Pumpe.

Bauartbedingt kann es durchaus vorkommen, dass sich der Wintergarten trotz niedriger Außentemperatur durch Sonneneinstrahlung über 20°C aufheizt.
Im Moment handhabe ich das so, dass ich wenn es zu warm wird mittels Vitotrol-App meinen Heizkreis manuel auf Abschaltbetrieb stelle..
Dieses Abschalten der Pumpe erfüllt voll und ganz den Zweck, ich würde es nur gerne automatisieren.
Kann ich einer Viessmann-Fernbedienung irgendwie beibringen, dass über einen zu erfassenden Raumtemperaturwert NICHT ein Mischer sonder die Heizkreispumpe geschaltet wird?
Das wäre die schönste Lösung.

Wenn das nicht geht bleibt die Lösung, mit einem 08/15-Raumthermostat über einen zwischengeschalteten Schütz die Pumpe bei Raumtemperatur > 20° einfach ab- und unter 19° wieder anzuschalten.
Eine Lösung über eine Viessmann-Steuerung würde ich vorziehen.

Vielen Dank!
Hallo, wurde die Adresse 90 schon abgesenkt?
Grüße
Die Vitotrol als Fernbedienung mit Raumtemperaturaufschaltung dient der Anpassung der Vorlauftemperatur durch einen Mischer. Die Pumpe für den Heizkreis 1 wird daher auch bei Erreichen der Raumtemperatur weiterhin in Betrieb bleiben und versuchen, die Vorlauftemperatur zu reduzieren, was ohne Mischer jedoch nicht möglich ist. Es ist weiterhin so, dass der Heizkreis 1 dann die Vorlauftemperatur von den anderen Heizkreisen abbekommt. Die Pumpe wird auch dann weiter in Betrieb bleiben.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
"...Die Vitotrol als Fernbedienung mit Raumtemperaturaufschaltung dient der Anpassung der Vorlauftemperatur durch einen Mischer. Die Pumpe für den Heizkreis 1 wird daher auch bei Erreichen der Raumtemperatur weiterhin in Betrieb bleiben..."

Danke, das war die Aussage, die ich brauchte: Die Vitotrol kann nur einen Mischer ansteuern, kann aber nicht so konfigutiert werden, das Sie - ggfl. mit einem Erweiterungsmodul - einen Schaltausgang in Abhängigkeit der gemessenen Temperatur bedient.

Dann werde ich die Pumpe mit einem normalen Raumtermostat und nachgeschaltetem Schütz ansteuern.

Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe, die Informationen auf der Homepage zu den Vitotrol-FBs sind sehr mager.
Genau so sieht's aus. Freut mich, wenn ich dir helfen konnte, auch wenn du das, was du umsetzen wolltest, nicht möglich ist.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren