Hallo und guten Abend,
seit ca. 5 Jahren ist bei uns eine Vitodens 200-W (7513683405596101) im Einsatz. Außerdem noch ein Vitocell 100-W (7428111401641103).
Die Anlage ist in einem Reihenendhaus verbaut indem in 3 der 4 Stockwerke eine Fußbodenheizung verlegt wurde. Lediglich im Keller wurden Heizkörper verbaut.
Die positiven Erfahrungen mit der Anlage:
- Warmwasserversorgung funktioniert sehr zuverlässig
... Das wars dann leider auch schon...
Die negativen Erfahrungen:
- Teilweise lautes Klopfen, nicht nachvollziehbar warum und zu welchen Zeiten da es immer zu unterschiedlich ist
- Die integriete "Zeitschaltung" für Warmwasser und Heizung steht auf 6 Uhr - 22:30 Uhr. Sehr oft "brummt", also läuft die Heizung entweder weit über den angegebenen Wert von 22:30 Uhr hinaus oder die komplette Nacht ohne zu stoppen. Einen Grund hierfür habe ich noch nicht gefunden, jedenfalls immer dann wenn ich sie kurz ausschalte und direkt wieder einschalte, scheint die Heizung festzustellen das der Zeitintervall überschritten wurde und beendet somit folgerichtig seine Arbeit.
- Fußbodenheizung wird selbst in den kältesten Wintertagen nur fleckenartig warm. D.h. teilweise sind ganze Bereiche des Bodens kalt obwohl die Heizregler aufgedreht sind. Die komplette Heizungsanlage wurde daher entlüftet und gespült. Leider ohne wirklichen Erfolg.
Aktuelles Problem:
Vor ca. 2-3 Wochen war es kalt genug um zu entscheiden das wir den Betrieb der Anlage von "Warmwasser" auf "Warmwasser und Heizung" umstellen.
Anschließend ging die Heizung mehrfach in den o.g. Fehler. Was ich sehe ist, dass die Kesseltemperatur stetig ansteigt, auf über 100 Grad. In Folgedessen kommt der Fehler.
Nach einigen Einstellungen der Heizkennlinke, obwohl seit dem letzten Winter keine Veränderungen gemacht wurden, waren erfolglos. Jedenfalls ist das Haus gut gedemmt, sodass Neigung auf 0,4 und Niveau auf 4K stehen.
In den letzten 5 Jahren habe ich insgesamt 3 Installateure ausprobieren dürfen, alles leider ohne Erfolg. Der letzte, nun sehr akute Einsatz (es ist kalt und die Heizung geht nicht) eines Installateurs hatte zufolge das der Linear-Schrittmotor ausgetauscht wurde. Auch das blieb leider ohne Erfolg.
Der Anlass für diesen Austausch war laut Aussage des Installateurs: Die Heizung bekommt die Aufgabe Warmwasser für die Heizung zur Verfügung zu stellen, die Kesseltemperatur geht demzufolge hoch, was in Ordnung ist. Allerdings wird das erwärmte Wasser nicht in die Leitung gedrückt, auch nicht wenn ich alle Thermostate aufdrehe. Hierdurch wird viel zu viel Wärme erzeugt und daher folgt die Störung.
Jedenfalls war dieser Ausstausch ohne Erfolg und jetzt stehe ich da und suche Installateur Nr. 4. Damit ich ein wenig besser vorbereitet bin, kann ich sicherlich jede Hilfe aus diesem Forum hier gebrauchen.
Vielen Dank für eure Hilfe, falls irgendwelche Informationen fehlen kann ich diese kurzfristig nachliefern.
Zum lauten Klopfen: Klingt es eher wie Siedegeräusche oder mehr ein Rattern ? Bei letzterem könnte es sein, dass an mindestens einem Heizkörper/Heizkreis Vor- und Rücklauf vertauscht wurden. Hier würde der Pumpendruck mit dem Thermostatventil arbeiten und das Ventil schliessen, welches aber durch kleine Federkraft offen gehalten wird. Meist geschieht dies bei Thermostatstellung zwischen 2-3. Das würde dann auch erklären, warum die Fussbodenheizung nicht in die Puschen kommt.
Fehler F2: Ja, wie du selbst feststellen konntest, wird die Therme die Wärme nicht los. Wenn es aber mit der Warmwasserbereitung zusammenhängt, nützt es nichts, die Thermostate zu öffnen. Die Heizkreise sind während der Warmwasserbereitung inaktiv.
Hier käme auch zum Tragen, wenn Vor- und Rücklauf irgendwo vertauscht wären.
Hi Franky,
hier die Bilder:
Nr. 1: https://www.bilder-upload.eu/bild-da0622-1572291262.jpg.html
Nr. 2: https://www.bilder-upload.eu/bild-cc5526-1572291339.jpg.html
Nr. 3: https://www.bilder-upload.eu/bild-299599-1572291354.jpg.html
Nr. 4: https://www.bilder-upload.eu/bild-4c6277-1572291369.jpg.html
Nr. 5: https://www.bilder-upload.eu/bild-0e24d2-1572291385.jpg.html
Nr. 6: https://www.bilder-upload.eu/bild-75840b-1572291412.jpg.html
zu Nr. 1: Das ist die eingebaute Pumpe. Ich kann zwar nicht testen ob sie läuft, allerdings meinten alle Installateure sie würde es. Jedenfalls wird sie ordentlich warm. Bei berührung sing leichte, aber spürbare vibrationen bemerkbar, was für mich darauf hindeutet das sie problemlos funktionieren sollte.
zu Nr. 2: Einmal um 90° nach rechts gedreht ist das der Anschlussbereich für den Linearmotor.
zu Nr. 3: Einmal um 90° nach rechts gedreht ein Überblick über die Pumpe und dem darunter sitzenden Anschlussbereich für den Linearmotor.
zu Nr. 4: Einmal um 90° nach rechts gedreht das Installierte Ausdehnungsgefäß. Nach dem heutigen Gespräch mit dem Viessmann-Support soll dieses wohl defekt sein. Ein Test am untern Ventil sorgte dafür das Wasser statt Luft ausgetreten ist. Laut Techniker und Support soll dies nun der Grund dafür sein. Ich lasse mich überraschen. Am Mittwoch soll das Ersatzteil da sein und ausgetauscht werden. Ist das realistisch, dass dieses Bauteil der Grund sein könnte?
zu Nr. 5: Einmal um 90° nach rechts gedreht der Linearmotor der neu eingesetzt wurde. Diese Funktioniert soweit. Jedenfalls kann man in eingebautem Zustand beobachten wie er hoch und wieder runterfährt, je nachdem was gerade benötigt wird ("Warmwasser" oder "Warmwasser und Heizung")
zu Nr. 6: Einmal um 90° nach rechts gedreht der alte Linearmotor. Interessanterweise habe ich nun einen Funktionstest gemacht. D.h. Neuer Linearmotor raus, alter wieder rein und beobachtet. Und siehe da, auch der alte Linearmotor funktioniert. Jedenfalls fährt er seine Position hoch und runter. Da beide Linearmotor sich gleich verhalten, d.h. in eingebautem Zustand und Einstellung auf "Warmwasser und Heizung" zu o.g. Fehlercode führen ist das für mich vorerst der Beweis das es nicht am Linearmotor liegen kann.
Offen bleibt für mich:
- Kann es wirklich das Ausdehnungsgefäß sein?
- Könnte es vielleicht die Pumpe sein?
- Kann es vielleicht der Anschlussbereich (siehe Bild Nr. 2.) für den Linearmotor sein? Dies ist ein separates Bauteil und kann getrennt von der Pumpe getauscht werden
Woran könnte es sonst liegen? Immer dann wenn ich den Linearmotor aus der Halterung ziehe, da die Heizung in den Fehlercode gegangen ist, höre ich Wasser "plätschern" . Der Haltehaken in den der Linearmotor gesteckt wird, fällt in diesem Moment um ca. 3mm nach unten. Anschließend passiert bereits beschriebenes. Die Heizung läuft mehr oder weniger normal. Außer das sie selbst mit der Einstellung "Warmwasser" die Fussbodenheizung mit Warmwasser beliefert und das eben so heiß das man kaum laufen kann.
Es wird immer kälter, die Heizung läuft seit 5 Jahren, also von Beginn an nicht 100%ig und die Frage bleibt wieso man bei solch einem Fehlerbild den Fehler nicht besser identifizieren kann. Ich bin hoffentlich nicht der erste Besitzer eine Vitodens 200 mit solchen Problemen.
Gruß und vielen Dank für jede Hilfe.
Hallo, ich habe desselben Problem und würde gern das Bild sehen, was es jetzt war um herauzufinden was bei mir das Problem ist. Alle Servicepartner in meiner Umgebung kommen aktuell nicht zu mir weil keine Neukunden aufgenommen werden. Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße