Fehler "≡7" und ständiges Zünden (jede 5-8min)+Pfeifen. Kann mir durch das ständige Zünden vorstellen das ich Jahresende einiges nachzahlen muss wenn es so weiter geht. Gestern kam weder Warmwasser noch gingen die Heizungen an. So wie ich verstanden hab war der Zünder durch und wird demnächt ausgetauscht.
Mmh, die Fehleranzeige deutet daraufhin, dass entweder der Uhrenthermostat unterbrochen ist oder eine falsche Codierung vorliegt. Letzteres scheint naheliegender.
Das ständige Zünden kann damit zusammenhängen, dass das Uhrenthermostat eine Unterbrechung hat. Die Anlage bekommt keine Rückmeldung mehr darüber, welche Raumtemperatur du hast und geht daher in die Frostschutzfunktion. Hier muss der Fachbetrieb die Funktion von dem Thermostat prüfen. Beste Grüße °pa