Wenn es auch in der Warmwasserbereitung auftritt, gäbe es mit Sicherheit auch dort Probleme mit der Temperatur. Du schreibst aber, dass du bisher immer warm duschen konntest. Oder kommt es auch mal vor, dass der Warmwasser-Sollwert zeitweise nicht erreicht wird, weil der Brenner vorher aufgrund der Störung F2 (Übertemperatur) auslöst?
Auf jeden Fall findet irgendwo keine Wärmeabnahme statt. Es könnte an einer externen Pumpe liegen die nicht mehr läuft oder aber daran dass einzelne Stänge zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung abgestellt wurden.
Wenn du dir sicher bist, dass es sowohl im Heizbetrieb als auch in der Warmwasserbereitung vorkommt, kann es auch an der internen Pumpe oder aber am Wärmetauscher liegen weil dieser sich auf der Wasserseite mit Kalk, Schlamm oder Ablagerungen etc. zugesetzt hat.
Stell die Anlage testweise nur auf Warmwasserbereitung und einmal nur auf Heizbetrieb. Das mit -nur- Heizbetrieb kannst du realisieren, indem man den Warmwasser-Sollwert auf 10°C reduziert. Beobachte dann, wann es zu Übertemperatur kommt.
Grüße °pa
Viele Grüße