abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler F.13 und Brenner aus Vitodens 333-F

Hallo,

meine Vitodens 333 zeigt die Meldung F13 ( Unterbrechung Außentemperatursensor) an. Die Heizung + Warmwasser haben trotzdem funktioniert. Jetzt zeigt sie an, dass der Brenner aus ist. Die Heizkörper bleiben kalt, Warmwasser gibt es aber. 

Ein und Ausschalten hat nicht funktioniert. Hat da jemand ne bessere Idee? 😄 

3 ANTWORTEN 3

Wenn der AT- Sensor unterbrochen ist,verhält sich die Therme so,als wären draussen Null *C. Wie sehen zur Zeit die Raumtemperaturen aus ? Weil,sind im Aufstellraum meinetwegen 22*C ,wird die Heizung nicht anspringen. 

Das WW ist davon sowieso nicht betroffen.

Du solltest also unbedingt herausfinden,wo die Unterbrechung besteht.

Häufig sind es nur Klemmverschraubungen,welche etwas korrodiert sind.

Es kann aber auch ein Leitungsbruch vorliegen.

Danke für die schnelle Antwort.

Die Raumtemperaturen liegen bei ca. 16 Grad 

eingestellt als Sollwert sind  24 Grad

Müsste die Heizung nicht erst recht anspringen, wenn sie von kalten 0 Grad Außentemperatur ausgeht? 

In der Tat hâtte die Heizung laufen müssen,wenn die Räume kalt sind.

Trotzdem solltest unbedingt die Unterbrechung finden und reparieren. Notfalls muss ein neuer Aussenfühler ran.

Denn womöglich wird der Therme ein viel zu hoher Wert der AT übermittelt? 

Springt die Therme an,wenn du die Prüffunktion aktivierst ?

Top-Lösungsautoren