Hallo liebe Gemeinde, 

 

gibt es einen sinnvollen Grund, dass der Düsendruck bei meiner Litola LV017 mit 2,05er Düsen bei 14,5 mbar anstatt der geforderten 13,5 mbar aus der Düsendrucktabelle eingestellt ist?

Habe das Haus kürzlich gekauft und bin da drüber gestolpert...

 

Würde mich über fachkundliche Einschätzung sehr freuen!

Vielen Dank und viele Grüße, 

Patrick

5 ANTWORTEN 5

Moin Patrick,

 

schick mir dazu bitte einmal die Herstellernummer von deiner Litola.

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo Timo,

 

das ist die: 752005100356

 

Viele Grüße, 

Patrick

Guten Morgen Patrick,

 

laut Düsendrucktabelle soll bei einer 2,05er Düse ein Druck von 14,5 mbar anstehen

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo Timo,

Zunächst vielen Dank für Deine Unterstützung!
Die Düsendruck Tabelle von dir hab ich auch schon gesehen. Interessanterweise ist in den Unterlagen die mir mit der Heizung übergeben wurden eine andere Tabelle abgebildet!?
Ich kann leider keine Bilder hochladen, aber vielleicht funktioniert ein One Drive Link:
https://1drv.ms/f/s!AqmPZ2ZtZmoCmA21_11eRiKyktO6

Was stimmt denn nun? Oder ist der unterschied so minimal dass es eigentlich auch egal ist?

Viele Grüße,
Patrick

Ich habe deine Tabelle gesehen. Es ist tatsächlich eine andere. Gemäß deiner Herstellnummer und den mir vorliegenden Daten und Unterlagen ist mit deiner Heizung alles in Ordnung und die Einstellungen passen. Hier auch nocheinmal die Serviceunterlage digital. - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681192VSA00001_1.PDF?#pagemode...

 

freundliche Grüße

Timo

Top-Lösungsautoren