Hi,
ich möchte meine Heizung erweitern. z.Z wird nur das EG genutzt. Im Keller steht eine Vitodens 222-F (Gasbrennwert). Jetzt sollen das OG und der Keller angeschlossen werden. Z.Z ist das EG direkt an die Brennwerttherme angeschlossen (interne Pumpe).
Das wird so nicht mehr gehen (Auskunft aus diesem Forum), da die interne Pumpe max. 100 qm FBH bedienen kann bzw. nur 600 l/h schafft. Also Hydraulische Weiche + 2. Pumpe muss rein.
In den Verteilerschränken kann ich leider keine Pumpe Verbauen (Platzmangel).
Ich hab mir das mal grob durchgerechnet was ich benötige um mir nix falsches einbauen zu lassen...
Vorhandener Aufbau (jeder Raum verfügt über Einzelraumsteuerung):
OG 50 qm FBH Verteiler 4 Heizkreise 14mm Rohr
EG 80 qm FBH Verteiler 8 Heizkreise 16mm Rohr
Keller 60 qm FBH Verteiler 5 Heizkreise 16mm Rohr (Hier steht auch die GBT, der OG Verteiler befindet sich 5m höher)
Pro Heizkreis 90m Rohr (ist real etwas weniger). Also gesamt ca. 1600m Rohr.
Durchfluss maximal 2 l/Min -> (2*60)*17 -> 2000 l/h was an Wassermenge durchgehen muss.
Der Verteiler im OG ist dann 5m über der Pumpe, die in dann den Verbraucherkreis installiert werden soll.
Ich würde also eine Hydraulische Weiche nehmen, die mindestens 2,3 m³/h max. Durchfluss schafft (eher mehr).
Als Pumpe eine die eine Förderhöhe von 6m und eine Fördermenge von 3,5m³ hat (Wilo Yonos Pico 25/1-6 180)
Hinter oder vor der Pumpe würde ich ein 50 l. Ausdehnungsgefäß einbauen lassen.
Dahinter kommen die Heizkreisverteiler (EG und OG an einem Strang und Keller wird direkt hinter der Pumpe abgegriffen).
Gibt es Probleme mit diesem Aufbau- insbesondere auch weil im OG 14mm Rohr verlegt wurde?
Kann ich mir einen Mischer sparen? Oder sollte eine Pumpengruppe mit integrierten Mischer bevorzugt werden, welche für das Gesamtsystem genutzt wird?
Danke 🙂
Hallo Timo_Pdm,
in punkto hydraulische Weiche habe ich einen Auszug aus der Planungsanleitung angehängt.
Bitte lass Deinen Fachbetrieb bezüglich Zubehör nochmal drüber schauen. Die Heizkreispumpe für den Sekundärkreis nach der Weiche muss natürlich eine HEF sein. Ich kann Dir nur die Divicon mit Mischermodul empfehlen.
Beste Grüße °ro
Danke Robin,
ich hab das soweit auch verstanden und gebe das auch so weiter.
Eine Verständnisfrage habe ich noch ...der Volumenstrom im Sekundärkreis ist ja variabel - wenn alle Thermostate der FBH zu sind zb. gegen Null. Die HEF im Sekundärkreis sollte sich somit auch von selbst abschalten.
Die HEF im Primärkreis würde an dieser Stelle weiterpumpen ...mit sehr geringer Leistung.
Der Vorlauftemperatursensor im Sekundärkreis würde wenn er in der Weiche direkt per Tauchhülse sitzt die reelle Vorlauftemperatur wiedergeben, wenn er weiter hinter der Weiche sitzt "kalt" - in dem Fall einen verfälschten Wert.
Was macht die Vitodens in diesem Fall? Oder Sollte dieser Fall garnicht erst eintreten?
Danke und Grüße zurück
Timo