Externe Umwälzpumpe wird nicht zu Heizzeiten angesteuert

Hallo Community,

ich hab aktuell ein mittelgroßes Problem. Wir haben unser Haus inkl. Heizungsanlage übernommen. Es handelt sich um eine Vitodens 333-F (aus 2013 – B3TA-26) mit Vitotronic 200 (Typ Hoxx – den Typ kann ich aktuell nicht sagen). Ebenso hab ich eine Vitoconnect 100 in Betrieb und steuer damit per App (Vitotrol Plus/VICAre App) einige Funktionen. Die Anlage ist mit einem Außensensor verbunden und hat eine externe Heizungsumwälzpumpe (Grundfos ALPHA Pro 32-60). Soweit so gut.

Ich will das Problem mal an einem einfachen Beispiel darstellen. Die Heizzeit ist von 06:00 Uhr - 12:00 Uhr. Die Warmwasserzirkulation ist von 07:00 Uhr – 12:00 Uhr. Mit Beginn der Heizzeit (06:00 Uhr) tut sich in der Anlage auch was (Brenner läuft, interne Heizkreispumpe läuft). Allerdings wird die Externe Heizungsumwälzpumpe erst um 07:00 Uhr (mit Beginn der Warmwasserzirkulation) angesteuert. Das zeigt mir die Wattanzeige auf der Grundfos und Warmwasser wird zu den Heizkörpern transportiert. Wechsel ich per App (Vitotrol Plus) in den Comfortmodus außerhalb der Heiz- und Warmwasserzirkulationszeiten wird die externe Heizungsumwälzpumpe sofort angesteuert.  Würde man das Ende der Heizzeit und der Warmwasserzirkulation unterschiedlich setzen, sprich Warmwasserzirkulationsende ist 18:00 Uhr und Heizzeitende ist 20:00 Uhr würde die Heizung ab 18:00 Uhr die externe Heizungsumwälzpumpe ausschalten und die Heizkörper würden kalt werden.

 

Zusammengefasst: Warmwasserzirkulationszeiten sind die Zeiten an denen die Grundfos angesteuert wird. Die definierten Heizzeiten startet nicht die Grundfos.

 

Ich hoffe ich habe das einigermaßen Verständlich formuliert. Für mich sieht das so aus, als würde die externe Heizungsumwälzpumpe irgendwie falsch an die Steuerung der Vitodens angeschlossen sein. Vielleicht auch ein Codierungsproblem. Leider bin ich da kein Fachmann in diesem Gebiet und freue mich über jede Hilfe zu dem Thema.

Viele Grüße

Alex

4 ANTWORTEN 4

Hallo,
Es sieht tatsächlich so aus das die externe Hk Pumpe mit auf dem Ausgang der Z Pumpe liegt.
Du mußt für den externen Heizkreis sofern er nicht gemischt ist, die interne Erweiterung H1 nehmen, sofern noch nicht genutzt oder belegt, oder die externe Erweiterung Am1 nutzen.
Grüße

Hallo gte1978,
Vielen Dank für die Antwort. Leider kann ich auf deine Antwort scheinbar nicht nochmal antworten. Ich hab die Steuerung der Vitodens aufgeklappt und ein Foto gemacht. Ich nehme an, die Belegung kann ich auch aus der Bedienungsanleitung ziehen ? Muss ich beim eventuellen umstöpseln etwas beachten ?
DAnke und Grüße

In der Serviceanleitung ist alles beschrieben

Wenn du eine Zirkulationspumpe hast, dann muss diese auf der Grundleiterplatine an den Steckplatz 28 angeschlossen werden. Ist keine Zirkulationspumpe vorhanden, kann an diesen Steckplatz auch die externe Grundfos Pumpe angeschlossen werden. Je nach dem welche Pumpe auf 28 angeschlossen ist, muss dieser Ausgang dann entsprechend codiert werden.

Ist der Steckplatz 28 durch die Zirkulationspumpe schon belegt, dann brauchst du eine externe Erweiterung AM1. Dort kann dann die Grundfos Pumpe angeschlossen und codiert werden. Siehe Codierung (Adresse 33 und 39) Seite 88.

Belegung der Anschlüsse findest du im Link auf Seite 160.


https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5459...

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team