Hallo Tim,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner lastabhängig betrieben. Das Kesselwasser wird auf den in Parameter/Codieradresse „9b“ in Gruppe „Allgemein“/1 eingestellten Sollwert aufgeheizt. Die Begrenzung der Kesselwassertemperatur erfolgt durch diesen Sollwert und die elektronische Maximalbegrenzung (Codieradresse „06“ in Gruppe „Kessel“/2).
Das ist auch nochmal gut in der Serviceanleitung beschrieben. Diese findest du hier.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo,
Nun ist über ein Jahr vergangen und die optimale Lösung ist immer noch nicht gefunden. Jedoch jetzt mit den steigenden Kosten möchte ich das Optimum aus der Anlage herausholen.
Versteh ich das richtig, das solange der Kontakt geschlossen ist der sollwert versucht wird zu erreichen ? Sobald ich der Kontakt öffnet geht der Brenner aus und nach Zeit X auch die Speicherladepumpe ?
Das wäre genau das was ich brauche. Wenn es so funktioniert, könntet ihr mir helfen bezüglich der Codierung? Bin mir fast sicher das ich da noch ein Problem habe.
Noch vergessen zu sagen, dass ich dir Heizung nur auf Warmwasserbetrieb habe. Die Temperaturen des Puffers werden in der UVR erfasst und dann der Potentialfreie Kontakt geschlossen bzw. Geöffnet.
Viele Grüße Tim
Hallo zusammen,
Gerne möchte ich das Thema noch einmal aufrollen, da ich leider immer noch keine optimale Lösung gefunden habe 😪
Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte, damit die Heizung sauber abschaltet?
LG Tim