abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Eurola OC - Heizkreispumpe schaltet ständig Ein und Aus

Bei meinem Eurola OC von 1998 wurde am Montag die Hauptplatine gewechselt, da die Ionisationsspannung nicht funktionierte. Danach lauft die Anlage wieder und die Warmwasseraufbereitung arbeitet problemlos.

Auch die Heizung ansich funktioniert, allerdings schaltet die Heizkreispumpe ständig ein und aus, teilweise im Sekundenrhythmus. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, da die Pumpe dadurch stark belastet ist. Was könnte vorliegen? Ist vielleicht eine fehlerhafte Einstellung der Fall, da die Aussentemperatur derzeit an der Grenze ist, wo Wäremanforderung gebraucht wird.

 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo ub1,

wenn die Pumpe dauerhaft Spannung bekommt, kann es an der Pumpe selbst liegen. Zum Test kann dein Heizungsfachbetrieb auch einmal das Bus-Kabel der Pumpe abklemmen. Läuft sie dann durch, ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit defekt.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Wird wohl eher vom Relais kommen, welches hier ständig angesteuert wird..
Ich wüsste jetzt zumindest keine Einstellung, welche ein derart kurzzeitiges Ein. und Ausschalten bewirken würde.
Hallo ub1,

wenn die Pumpe dauerhaft Spannung bekommt, kann es an der Pumpe selbst liegen. Zum Test kann dein Heizungsfachbetrieb auch einmal das Bus-Kabel der Pumpe abklemmen. Läuft sie dann durch, ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit defekt.

Beste Grüße °fl