abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Eurola Brennerstörung 07

Die Brennerstörung tritt seit Beginn Winterbetrieb jeden Morgen am Ende der morgenlichen WW-Erwärmung auf, erst 2- maliges "entstören" führt zu weiterer Funktion.

Fehler 07 Trat letztes Jahr erstmalig nach Wartung und seit Beginn "Winterbetrieb" auf.Heizungsbauer geholt, Zündelektronik wurde ausgetauscht. Fehler trat erstmal nicht mehr auf. Sommer über mit WW-Betrieb "normal".

Jetzt in 2018 seit Beginn Winterbetrieb taucht der Fehler 07 wierder konstant auf. Warum nur am Ende der WW-Erwärmung, und mit  Kesseltemp 78°C bei Beginn Fehler? Ionenstrom ging von 20,2 uA innerhalb etwa 3 bis 4 sek auf 0,0 zurück (mit DMM) - Zeitverzug zur Abschaltung selbst kann ich nicht sagen.

Habe versuchsweise die Leistung bei HK-Erwärmung von 11kW auf 15kW umgestellt (Poti),  keine Fehler, also wieder zurück auf 11kW  bei HK-Erwärmung. Dachte, dies könnte einen Fingerzeig geben ob das Gasventil schuld sein könnte...

Fragen:

Gibt es Erfahrungswerte, ob es eher die Zündelektrode / Ionenstromelektrode, oder das Gasventil sein könnte? was könnte es anderes sein?

Warum funktioniert die WW-Erwärmung im Sommer über, während nun in Kombi mit HK nicht mehr?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Peter65,

hier muss der Fachbetrieb ran und die Schließfunktion vom Gaskombiregler prüfen. Wenn die Flamme weggeschaltet wird, darf kein Fließdruck mehr messbar sein.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Peter65,

hier muss der Fachbetrieb ran und die Schließfunktion vom Gaskombiregler prüfen. Wenn die Flamme weggeschaltet wird, darf kein Fließdruck mehr messbar sein.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren