abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Eurola 24kW, LGM18. PlatinenreparaturEurola OC, Platinenrep. LGM18, Wer repariert? hat Unterlagen

Wenn es schon keine Neuteile mehr gibt,so muß es doch möglich sein die Leiterplatten zu reparieren.

Der Fehler ist doch optisch sichtbar auf wenige Bauteile  begrenzt. (Auswertung des Ionenstromes der Flammenüberwachung).Sicherlich ein bekannter Standartfehler.

Jeder Elektroniker kann das eventuell reparieren, wenn er die nötigen technischen Informationen hat.

Warum geht dies nicht bei Vissmann oder dessen Zulieferer. Hat man sich denn schon beim Zulieferer darum gekümmert.? oder ist man nur auf den Umsatz bedacht?.

Also, wo wurden diese Leiterplatten produziert oder später auch repariert? Wie geht man heute mit defekten Leiterplatten um, alles Wegwerfware ?

Oder wie kommt man an das KnowHow dieser Platinen heran? Da gibt es doch sicherlich noch Fachleute die das können.

Bei ordentlichen Betrieb und Umgang sind es meist auch immer die gleichen Fehler.  Auf diese kann man sich doch einstellen oder eine Ersatzlösung bereithalten. 

Beachten Sie auch das die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ein entscheidendes Merkmal bei der künftigen Produktwahl ist.

Villeicht hat auch schon jemand eine Geschäftsidee nämlich Leiterplatten zu reparieren bzw regenerieren im Austauschverfahren.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Artur Weyer

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Mitglied Heizing schrieb am

Hallo,

 

also hier gäbe es noch eine:

 

http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Eurola-LGM-18-Feu​erungsautomat-gebraucht-24KW-LGM18-35-7415122-/33...

 

und hier

 

http://www.fkt-shop.de/Leiterplatte-LGM18-Eurola-2​4-kW-Erdgas

 

ansonsten schreibt Viessmann zu diesem Thema:

 

"Der Feuerungsautomat Ihres Eurola ist leider auf dem Weltmarkt nicht mehr verfügbar.
Alle Möglichkeiten einer Ersatzteilbeschaffung sind ausgeschöpft.
Darauf haben auch wir, als Hersteller des Eurola, leider keinen Einfluss.
Sollte es so sein, dass Sie Ihre Heizungsanlagen austauschen müssen, da keine LGM mehr als Ersatzteil verfügbar ist, sind wir gerne bereit Ihnen über Ihren Heizungsfachbetrieb ein attraktives Angebot über eine neue Heizungsanlage zu erstellen."

 

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-​fragen-Viessmann/Eurola-OC-Platinen/qaq-p/4593#M1...

 

Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit.

 

Gruß

Heizing

 


 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo

ich habe beim Kessel immer die Fehlermeldung "Fehler Brenner" bekommen. Sobald die Zündung erfolgte kam sofort die Fehlermeldung.

Ich habe die beiden Platinen LGM18.35C2510 ausgebaut und folgende Teile gewechselt.

- alle Elkos von der linken Platine
- den Optokoppler SFH601
- die Diode 1N4007
- den Widerstand unter der Diode kontrolliert. Sollte ca. 16 kOhm haben.
Ausserdem habe ich festgestellt dass einige der 29 Verbindungsleitungen von der linken zur rechten Platine abgebrochen waren. Ich habe alle 29 Verbindungsleitungen mit einem Flachbandkabel erneuert.
(Arbeit von ca. 1 Stunde).

Beim Einbau habe ich noch alle Kontakte mit einem Kontaktspray besprüht.

Nach dem Einschalten und dem Fehlerreset lief der Brennen wieder einwandfrei. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

21 ANTWORTEN 21
Der häufigste Bauteilefehler auf Elektronikleiterplatten sind Elektrolytkondensatoren und Tantalkondensatoren. Diese Bauelemente enthalten halbflüssige Medien und können im Laufe der Zeit austrocknen. Selbst bei Lagerung von Neuware über einige Jahre können diese Bauteile beim ersten Einschalten defekt gehen.

Kondensatoren tauschen, Relaiskontakte prüfen. Das alles geht auch ohne Schaltplan.

Mit schnellerem technischen Fortschritt (Energieeffizienz, Komfort) wird der Gedanke der Langlebigkeit eher obsolet.
Was Weyart sicherlich meint: Kein Kundendienstler hat auf einer Baustelle einen Lötkolben ausgepackt. Da es hier vor allem schnell gehen muss, werden immer ganze Leiterplatten getauscht. Und bei neueren Geräten gibts davon nur noch eine. Selbst, wenn das fehlerhafte Bauteil mit blossem Auge erkennbar ist. wird die ganze Platine erneuert.
Was passiert mit den Platinen ? Meiner Ansicht nach werden die wie so häufig geshreddert.
Das Problem: Sicher gibt es noch genug Menschen, welche mit einem Lötgerät umgehen können. Es ist aber keiner mehr bereit, die entstandene Arbeitszeit zu bezahlen. Und häufig ist es tatsächlich so, dass ein Austausch der Platine für den Kunden günstiger ist. Immerhin sind die anderen Komponenten der Platine auch schon älter. Da bringt es nur wenig, ein oder mehr Kondensatoren zu erneuern.
Mir leuchtet schon ein, daß die Arbeitskosten die Entscheidung ob Elektronik kompett ausgetauscht oder repariert wird entscheident beeinflussen.
Die Kernfrage besteht jedoch darin, ob mangels kompletter Neuteile auch dann auf die Reparatur verzichtet werden darf, wenn dadurch eine Neuinvestition von fast 10 000,- €uro erforderlich wirdt bzw ob dies überhaupt seriös zugemutet werden kann.
Das kann man auch nicht mit dem angeblichen Umweltgedanken rechtfertigen, denn die Gas-Brennwerttechnik ist doch bezüglich Wirkungsgrad ausgereizt und eine Wirtschaftlichkeit wird man schon gar nicht nachweisen können.
Das Problem mit den Investitionskosten hast aber bei jedem hochpreisigen Gerät. Vergleiche mal, was man im Laufe der Zeit in ein Auto steckt. Und nun setze mal die Betriebsstunden gegenüber. Eine heizung muss auch gepflegt werden. Und manchmal sind auch Reparaturen nötig. Bei der Belastung aber auch nicht sehr verwunderlich. Ausserdem scheinen manche zu glauben, dass eine jährliche Wartung vor Reparaturkosten schützt. Dem ist aber nicht so. Ein Auto muss auch zu den festgelegten Zeitpunkten zur Inspektion, Trotzdem kann zwischendurch immer mal ein Defekt auftreten. Beim Auto merkt man es nur schneller, weil man es täglich benutzt. Eine Heizung führt hier eher ein Schattendasein.
Man kann eigentlich der Heizung wie dem Auto zuschreiben, dass sie fast ausschliesslich Komfort bieten, dafür aber unglaublich Geld verbrauchen. Da ist nun die Frage, inwieweit mancher nun bereit ist, auf Komfort zu verzichten. Schliesslich würde auch ein Kachelofen gute Wärme bieten. Ganz ohne technische Mätzchen.

Hallo,

 

also hier gäbe es noch eine:

 

http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Eurola-LGM-18-Feuerungsautomat-gebraucht-24KW-LGM18-35-7415122-/331...

 

und hier

 

http://www.fkt-shop.de/Leiterplatte-LGM18-Eurola-24-kW-Erdgas

 

ansonsten schreibt Viessmann zu diesem Thema:

 

"Der Feuerungsautomat Ihres Eurola ist leider auf dem Weltmarkt nicht mehr verfügbar.
Alle Möglichkeiten einer Ersatzteilbeschaffung sind ausgeschöpft.
Darauf haben auch wir, als Hersteller des Eurola, leider keinen Einfluss.
Sollte es so sein, dass Sie Ihre Heizungsanlagen austauschen müssen, da keine LGM mehr als Ersatzteil verfügbar ist, sind wir gerne bereit Ihnen über Ihren Heizungsfachbetrieb ein attraktives Angebot über eine neue Heizungsanlage zu erstellen."

 

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Eurola-OC-Platinen/qaq-p/4593#M11...

 

Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Mitglied Heizing schrieb am

Hallo,

 

also hier gäbe es noch eine:

 

http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Eurola-LGM-18-Feu​erungsautomat-gebraucht-24KW-LGM18-35-7415122-/33...

 

und hier

 

http://www.fkt-shop.de/Leiterplatte-LGM18-Eurola-2​4-kW-Erdgas

 

ansonsten schreibt Viessmann zu diesem Thema:

 

"Der Feuerungsautomat Ihres Eurola ist leider auf dem Weltmarkt nicht mehr verfügbar.
Alle Möglichkeiten einer Ersatzteilbeschaffung sind ausgeschöpft.
Darauf haben auch wir, als Hersteller des Eurola, leider keinen Einfluss.
Sollte es so sein, dass Sie Ihre Heizungsanlagen austauschen müssen, da keine LGM mehr als Ersatzteil verfügbar ist, sind wir gerne bereit Ihnen über Ihren Heizungsfachbetrieb ein attraktives Angebot über eine neue Heizungsanlage zu erstellen."

 

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-​fragen-Viessmann/Eurola-OC-Platinen/qaq-p/4593#M1...

 

Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit.

 

Gruß

Heizing

 


 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
Ich habe offensichtlich das gleiche Problem, dass bei meinem LGM 18 Platine 9552 einige wenige Bauteile defekt sind (vermutlich Messung des Ionnisierungsstroms) und laut Heizungstechniker und Viessmann keine Reparatur möglich ist. Hat mittlerweile jemand eine Idee dazu? Gibt es evtl. Firmen, die diese Platinen reparieren? sonst eine gute Idee?
Danke und Gruss,
Bernhard
Hallo Bernhard,

wie du mit Sicherheit bereits gelesen hast, steht uns die Grundleiterplatine LGM 18 nicht mehr zur Verfügung.
Bei der LGM handelt es sich um ein für den Eurola sicherheitsrelevantes Bauteil. Daher können wir auch keine Empfehlung für Reparaturarbeiten an diesem Bauteil aussprechen.

Im Rahmen der Produktpflege sind wir immer bemüht, entsprechende Ersatzteile für unsere Produkte bereitzustellen. Da aber auch wir in einer gewissen Abhängigkeit zu unseren Lieferanten stehen, ist dies unter Umständen nicht immer möglich.

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,
danke für die Antwort.
Natürlich entsteht eine besondere Situation, wenn derartige Produkte nicht mehr lieferbar sind. Umso wichtiger wäre es meiner Ansicht nach, als Hersteller nach sinnvollen und angemessenen (!) Lösungen zu suchen und Ihren Kunden anzubieten. Insbesondere sprechen meines Wissens weder fachliche noch rechtliche Gründe gegen eine fachgerechte Reparatur auch sicherheitsrelevanter Bauteile. Insofern würde ich es für angemessen halten, wenn Viessmann als verantwortungsvoller Markenhersteller einen derartigen Service anbieten würde.
Besten Gruß,
Bernhard
Ich kann deine Situation und deine Denkweise natürlich nachvollziehen. Allerdings können wir dir in diesem Fall leider keine entsprechende technische Lösung mehr anbieten.
Der Kosten Nutzenfaktor würde sich bei einer Anlage, die mit Sicherheit schon 15 Jahre in Betrieb ist, nicht mehr lohnen.
Ich bin mir dennoch sicher, dass wir dir entsprechend entgegenkommen können, solltest du dich für eine neue Anlage entscheiden.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Patrick, Du wirst es mir nachsehen, dass ich gerade auch unter dem Gesichtspunkt "Kosten-Nutzen-Relation" zu einem anderen Ergebnis komme. Sicher haben wir beide unterschiedliche Interessenslagen: Viessmann lebt vom Verkauf der Produkte, während ich versuche, unnötige oder überflüssige Kosten zu vermeiden. Im konkreten Fall kommt hinzu, dass die vorhandene Eurola ein sehr effizientes Gerät ist und ich mit der Erneuerung keine wesentlichen Vorteile habe. Regelmäßig gewartet, Pumpen und andere Verschleißteile auch schon mal ausgetauscht....Wäre das ein Kühlschrank, wo die heutige Technik nach 15 Jahren ganz anders aussieht, hätte ich weit weniger Schmerzen.
Und ehrlich: ich bin schon so deutlich verärgert über diese spezielle Situation, dass ich genau aus diesem Grund aktuell an einen Herstellerwechsel denke. Insofern finde ich das Angebot, mir entsprechend entgegenzukommen, am Ende hoffentlich versöhnlich!
Gruß,
Bernhard

Hallo

ich habe beim Kessel immer die Fehlermeldung "Fehler Brenner" bekommen. Sobald die Zündung erfolgte kam sofort die Fehlermeldung.

Ich habe die beiden Platinen LGM18.35C2510 ausgebaut und folgende Teile gewechselt.

- alle Elkos von der linken Platine
- den Optokoppler SFH601
- die Diode 1N4007
- den Widerstand unter der Diode kontrolliert. Sollte ca. 16 kOhm haben.
Ausserdem habe ich festgestellt dass einige der 29 Verbindungsleitungen von der linken zur rechten Platine abgebrochen waren. Ich habe alle 29 Verbindungsleitungen mit einem Flachbandkabel erneuert.
(Arbeit von ca. 1 Stunde).

Beim Einbau habe ich noch alle Kontakte mit einem Kontaktspray besprüht.

Nach dem Einschalten und dem Fehlerreset lief der Brennen wieder einwandfrei. 

Du weisst hoffentlich, dass dir deine Versicherung im Falles des Falles grobe Fahrlässigkeit vorwerfen wird und dir daher keinen Heller zahlen wird ?

Ja, in 90% der Fälle ist die Platine durch Austausch der alten Elkos auf der Netzteil-Seite (die mit den 2 Kühlkörpern) durch hochwertige 105°C-Typen auch machbar, Reparieren tut das Firma Fliegner-Service GmbH in 72639 Neuffen, Auchtertstr. 12, Platine einfach zusenden, Instruktionen dazu teilte ich der Firma mit!

 

Hallo zusammen,

unsere Heizung - eine Europa 7329111, 20 Jahre alt - hat das gleiche Problem - es ist auch die Elektronik LGM defekt.

D-J-Benny hatte einen gutenTip für jemanden, der die Elko´s etc reparieren kann, nach seiner Anweisung.

Benny, könntest Du Kontakt mit mir aufnehmen, ich würde gerne Deinen Tip verfolgen.

Besten Dank.

VG Lars

Es gibt schon länger Dienste im Netz, welche Leiterplatten wie den LGM reparieren.
Meist wissen die, was sie da tun, zumal auch häufig eine Kurzzeitgarantie gegeben wird. Man muss sich aber im Klaren sein, dass man hier kein Neuteil mehr bekommt. Es wäre also durchaus möglich, dass die Platine wegen eines anderen Fehlers erneut aussteigt. Es gibt auch Fälle, dass der LGM als repariert zurückgesendet wurde, dieser aber trotzdem funktionslos war.

z.B. hier: http://www.aleen.de/viessmann-reparatur-lgm-platinen/index.html
Oder: https://rt-specht.de/startseite.html
Ich muss noch hinzufügen, dass ich selbst noch keine Erfahrung mit diesen Firmen habe. Wir hatten vor nicht allzulanger Zeit einen Anbieter bei Ebay rausgepickt, welcher wohl noch unbenutzte Teile auf Lager hatte. Allerdings bezogen sich seine Teile auf Thermen mit Leistungen bis zu 60kW.
Vielen Dank!
ich werde Ihre Empfehlungen kontaktieren.

Hallo zusammen,

uns hat es heute leider auch erwischt. Bis gestern alles super, seit heute Nacht "Störung Brenner". Laut Viessmann Technik Hotline wohl ein Platinenproblem, also Totalschaden. Bei den Temperaturen natürlich kein Spaß und eine neue Heizung von heute auf morgen zu bekommen, auch eher unwahrscheinlich.

Hat jemand hier Erfahrungen mit der Firma "Fliegner"? Ich habe heute mit denen telefoniert, sehr freundlicher Kontakt. Für eine Übergangslösung wäre ich auch bereit die 150€ für eine Platinenreperatur in die Hand zu nehmen.

 

Cheers

Tim

Hallo sc00z, 

wie genau stellt sich denn die Störung dar? Geht der Brenner gar nicht mehr in Betrieb oder nur zeitweise? Wird eine Störung angezeigt? Was passiert, wenn der Schornsteinfegerbetrieb aktiviert wird? Läuft dann die Pumpe an? 

Die Reparatur der Platine und wer diese Ausführt liegt in deiner Verantwortung. Diese stehen mit uns als Hersteller in keinem Zusammenhang.

Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Persönlich habe ich mit Fliegner keine Erfahrung, habe aber schön mal gehört, dass da jemand Erfolg hatte.
Gruß
Heizing

Hallo,

ich hatte 2022 genau dasselbe Problem mit einer Eurola und einem kaputten Elko auf der Platine.
Mein Problem war exakt hier beschrieben:

http://www.e-wiki.denkdose.de/artikel/viessmann_eurola_oc/startet_nicht_mehr

 

Der Elko ist geplatzt, und der Graphitstaub war auf der Platine, genau wie auf dem Bild unten.

Lösung war einfach: saubermachen, den Elko durch einen neuen (C600: 220uF/10V) ersetzen, und die Anlage lief wieder.

Danke an die ganze Community die ihre Erfahrungen geteilt hatte.

Gruss, Jochen

 

waermespuren.jpeg