Guten Tag,

wir haben eine Vitodens 300 WB3A nach Anlagenschema 3 (hydr. Weiche, 1 x HK o. Mischer, 1x HK mit Mischer.

Die interne Pumpe ist eine VIRS25/7-3 Nr. 7199039. Nach 16 Jahren hatte sie sich vor kurzem festgesetzt. Inzwischen läuft sie wieder...

Gibt es eine stromsparende Alternative?

 

4 ANTWORTEN 4

Bitte mal die Ser.Nr. der Therme posten.

 

Gruß

Fiedel

Die Seriennummer ist 7176778 602409101

Danke!

B. Balin

Hier die Unterlagen zur Anlage.

Laut diesen gibt es keine spezielle "Nachfolger HE- Pumpe". Man kann wohl nehmen,

was von den Daten her passt. Ich habe das hier dazu gefunden.

Hier werden Alternativtypen angezeigt. Dabei ist auch die passende Pumpenlänge zu beachten.

 

Gruß

Fiedel

Danke für die Infos.

Wie wird eigentlich die Durchflussmenge der internen Pumpe in einer Anlage mit hydr. Weiche dimensioniert? Ich habe bei der bestehenden Pumpe jetzt die niedrigste Drehzahl der drei Stufen ausgewählt, um Strom zu sparen. Gibt es von Viessmann Vorgaben dazu?

Grüße

B. Balin