Hallo,

ich habe eine Vitodens 300 WB3 aus dem Jahre 2001. Es war ursprünglich ein LGM29.32B1000 eingebaut, die 2016 getauscht worden ist. Beim Tausch ist eine LGM29.55A5201 durch eine Heizungsfachfirma eingebaut worden. Nun ist die Platine vermutlich erneut defekt und es besteht die Unsicherheit, welche tatsächlich die Richtige ist. Sind beide Platinen tatsächlich identisch bzw. austauschbar?

Vielen Dank.

Frank

5 ANTWORTEN 5

Diese LGM29.55A5201 ist die richtige.

Was zeigt sie denn für einen Fehler an?
Warum funktioniert das Heizgerät nicht?
Hast du mal eine Gerätenummer?

Hallo,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Es bestand ursprünglich ein Fehler F4. Nachdem dieser gelöscht wurde, läuft das Gerät ohne diesen Fehler, jedoch nicht mehr korrekt.

Es wird erstens das Warmwasser viel zu heiß (ca. 75 Grad an Stelle eingestellten 55 Grad) und die Warmwasserbereitung schaltet nicht mehr automatisch ab. Eine Abschaltung erfolgt nur außerhalb der nun eingestellten Zeiten.

Zweitens schaltet der Heizkreislauf für die Heizkörper mit automischen Betrieb tagsüber nicht ein, sondern nur nachts während der Nachabsenkung. Im Dauerbetrieb (Schornsteinfegermodus) läuft der Heizkreislauf.

Kann es sein, dass die LGM29.55A5201 auch deshalb 2016 eingebaut wurde, da gleichzeitig die Zündelektrode getauscht und ein 230V-Adapter eingebaut wurde?

Die Hersteller-Nr. lautet: 7329233002845107

Viele Grüße, Frank

Bei F4 ist eigentlich die Drehzahlregelung der Pumpe defekt. Warum hier der LGM getauscht wurde, erschliesst sich mir nicht .
Der angegebene LGM war aber laut Ersatzteil-App der Richtige.( 7822553
Feuerungsautomat LGM29.55 A5201 ).

 Der getauschte LGM( also der mit B1000 am Ende) gehört eigentlich in eine Vitopend. Jetzt bin ich ein bissel verwirrt.

Hallo Frank,

Weisst du, ob die Codierschalter auf der LGM an den Vitodens 300 angepasst wurden?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

inzwischen hat sich das erledigt, da ein sehr fähiger Heizungsfachmann herausgefunden hat, dass der Schalter für den Schornsteinfegermodus defekt war und damit letztlich dauerhaft dieser Modus eingestellt war bzw. eingestellt blieb. Nachdem dieser getauscht wurde, funktioniert die Anlage vollkommen störungsfrei, so dass es nicht an der LGM lag. Warum dies während des laufenden Betriebes ohne Betätigung des Schalters entsteht, ist nicht nachvollziehbar, ist jedoch auch derzeit nicht weiter relevant.

Es ist schon sehr erfreulich, dass es noch Fachleute gibt, die sich aufgrund genauer Kenntnis von solchen Anlagen einem Problem annehmen und eine Lösung zu finden, ohne zuvor alle möglichen Teile auf Kosten der Kunden zu tauschen.

Zu den Fragen der Vorredner möchte ich noch hinzufügen: Die LGM29.32B1000 war nach meinem Kenntnisstand die Originalplatine bei Installation der Anlage in 2001, da diese durch die Vorbesitzer nicht getauscht wurde. Die LGM 29.55A5201 ist nach Auskunft meines (neuen) Fachmannes wohl eine frei programmierbare Platine, die auch beim Tausch häufig verwendet wurde. Die Codierschalter sind auch korrekt angepasst worden und die Anlage lief die letzten rund 3 Jahre auch völlig problemlos. Ich hoffe, dass es so bleibt.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die auch hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind.

Viele Grüße, Frank