Habe eine Regelung über eine Vitotronic 200 für wettergeführten Betrieb eine Fernbedienung vitotrol 200.
Da offensichtlich die von der vitotrol 200 gemessene Raumtemparatur falsch ist, entspricht die Raumtemparatur nicht den eingestellten Werten auf der vitotrol 200.
Ich möchte sie daher ersetzen, aber welches ist ein aktuelles Modell?
Brauche keine Funksteuerung oder eine App-Steuerung.
Mmh, ich bin nicht ganz sicher, aber soweit mir bekannt, stellt man auf der Vitotrol nur die Raumsolltemperatur ein. Wird der Raum nun zu warm, ist die Heizkurve und/oder das Niveau falsch (hier zu hoch)eingestellt. Als Erstmassnahme mal ein bissel experimentieren und die Heizkurve mal testhalber 1-2 Punkte tiefer stellen.
Was heissen würde, auch mit einer anderen Fernbedienung würde das gleiche Phänomen auftreten.
Wurde schon ein hydraulischer Abgleich durchgeführt ?
Bisher würde ich nicht davon ausgehen, dass die Fernbedienung defekt ist.
Die von der Vitotrol gemessene Ist-Raumtemperatur wird an der Vitotronic angezeigt. Die effektiv vorhandene Raumtemperatur sollte nicht nur gefühlt, sondern gemessen werden. Also zur Kontrolle, ob die Vitotrol richtig misst oder nicht, die Anzeige an der Regelung mit der an einem genauen Thermometer abgelesenen Raumtemperatur vergleichen. Resultat?
Wenn jedoch die eingestellte Soll-Raumtemperatur nicht einigermassen genau erreicht wird, dann kann das an sehr vielem liegen, meistens an einer schlecht eingestellten Regelung.
Überprüfe vorab, ob die Anlage mit oder ohne Raumeinfluss läuft (Werkseinstellung ist ohne); dazu bitte in Codierung 2 Adresse b0 auslesen, siehe Anleitung in der Serviceanleitung. (Falls sie ohne läuft, vorerst so lassen - zuerst muss die Heizkennlinie besser eingestellt werden).
Um welches Heizgerät und welche Vitotronic-Variante geht es (z.B. HO1, KW2 usw., siehe Titelblatt der Bedienungsanleitung)?
Öhm, kann es sein, dass hier die Raumaufschaltung bzw. die Fernbedienung nicht mehr gegeben ist ? Das würde zu dem beschriebenen Szenario passen: An der Therme sind 24°C eingestellt, die Ist-Temperatur beträgt 23°C.
Schau doch mal in den Codierungen nach. Nicht, dass sich hier was geändert hat.
(Codierebene 2/Schlüssel A0 muss auf 1 stehen , und Schlüssel b2 - Wert muss höher als 0 sein.)
Mit b0:0 läuft die Anlage rein witterungsgeführt, d.h. die gemessene Ist-Raumtemperatur hat keinen Einfluss auf die Regelung.
Wenn die effektive Raumtemperatur 23 Grad beträgt und die Vitotronic 24 Grad anzeigt, dann misst die Vitotrol einigermassen genau (Anzeige nur in ganzen Grad - bei der Abweichung handelt es sich also vielleicht "nur" um eine Rundung). Wenn die Vitotrol dauernd in die gleiche Richtung ungenau anzeigt, kann das mit Adresse E2 korrigiert werden (vielleicht vorher aber auch die Genauigkeit des Vergleichsthermometers hinterfragen resp. kontrollieren).
Schnelldiagnose: Die Vitotrol funktioniert einwandfrei, ein Austausch der Vitotrol ist sinnlos.
Wurde "früher" mit Raumeinfluss geheizt (b0 > 0)?
Wann werden die 24 Grad Raumtemperatur bei eingestellten 19 Grad erreicht: scheint die Sonne in den Raum? Ist ein Holzofen an? Viele Gäste oder Kerzen? - Kurz: Irgendwelche Fremdwärme?
Welche Raumtemperatur wird erreicht, wenn KEINE Fremdwärme vorhanden ist (also an einem trüben Tag ohne Ofen, Gäste, Kerzen usw.)?
Wie sind übrigens die Thermostatventile eingestellt? Und: wurde daran kürzlich etwas geändert?
Welche Temperatur wird an einem trüben Tag ohne Fremdwärme erreicht, wenn die Thermostatventile ganz aufgedreht sind? Wenn höher als die eingestellte Soll-Temperatur, dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.
Wenn es ohne Sonne und ohne Fremdwärme bei reiner Witterungsführung zu warm wird, dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt, und dann muss zuerst diese richtig eingestellt werden, bevor Raumeinfluss eingeschaltet wird, sonst muss die Regelung dauernd korrigieren, was leicht zu Überschwingen führen kann.
Also vorerst alle Thermostatventile ganz aufdrehen, damit du es merkst, wenn es zu warm wird, und die Neigung so lange absenken, bis es nicht mehr warm genug wird, und dann wieder ein Zehntel höher. Nach jeder Änderung mehrere Stunden, besser einen Tag abwarten, denn das Haus braucht Zeit für die Anpassung.
Vermutlich ist es jetzt zu warm für eine wirklich richtige Einstellung, also im Winter bei tiefen Aussentemperaturen (und ohne Raumeinfluss!) Einstellung der Heizkennlinie nochmals überprüfen und ggf. optimieren.
Raumaufschaltung:
b0:1 Normaler Heizbetrieb ohne Raumeinfluss, reduzierter Betrieb mit Raumeinfluss
b0:2 Normaler Heizbetrieb mit Raumeinfluss, reduzierter Betrieb ohne Raumeinfluss
b0:3 immer mit Raumeinfluss
Achtung: je nachdem, ob im red.Betrieb mit oder ohne Raumeinfluss eingestellt ist, muss die Soll-Temperatur für den red.Betrieb anders eingestellt werden. Soll im red.Betrieb geheizt werden oder die Anlage ganz aus bleiben (Ausnahme Frostschutz)?
Um was für eine Anlage geht es hier - Heizkörper oder FBH, Mischer ja/nein, ein oder zwei Heizkreise (auf welchen Heizkreis wirkt die Vitotrol)?
Nochmals: Zuerst die Heizkennlinie einigermassen richtig einstellen, damit es ohne Fremdwärme gerade warm genug wird, aber nicht zu warm, und erst nachher Raumeinfluss zuschalten.