abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Erhöhte Außentemperatur angezeigt

Hallo,

wir nutzen in unserem EFH eine Gastherme Viessmann Vitodens 200 (WB2) , Bj. 2000.

Wir sind mit dem Gerät sehr zufrieden - auch auf Grund der Tatsache, dass uns die Heizungsanlage bisher nie im Stich gelassen hat.

Jedoch haben wir seit der letzten Heizungsprüfung durch den Schornsteinfeger das "Phänomen", dass der Außentemperaturfühler stets eine um 6 bis 8 °C erhöhte Außentemperatur zeigt.

Der Außentemperatur-Sensor (Artikelnummer 7820148) wurde bereits durch ein Neuteil ersetzt - ohne Erfolg. Auch die Leitung zum Außentemperatur-Sensor wurde überprüft - d. h. ist vollkomen in Ordnung (kein Kabelbruch, oder anderer Widerstand).

Dies besätigte auch der "direkte" Anschluss des Sensor unmittelbar hinter der Platine über ein 20cm-Kabel. Auch im Heizungsraum (unmittelbar am Gerät) wurde dann ein um bis zu 8°C (min. 6 °C) erhöhter Wert angezeigt.

Was kann da passiert sein? Worin liegt das Problem? Gibt es eine Möglichkeit die Außentemperatur systemseitig (über Einstellungen in der Steuerung) zu korrigieren?

Im Voraus vielen Dank für die Hilfe

 

PS: Die Anlage zeigt keine Störung an - ansonsten alles in Ordnung!

7 ANTWORTEN 7

Mal einen Neustart durchführen. In der Serviceanleitung nachsehen oder Fachbetrieb beauftragen.

W.F.

Hallo wfiedler,
vielen Dank für die Rückmeldung. Der Antwort wegen wäre das aber nicht nötig gewesen. Die ersten beiden Punkte habe ich selbstverständlich schon gmacht, um den letzten (teuren) Punkt zu vermeiden. Ich warte noch mal ein wenig ab - vielleicht erhalte ich ja auch noch andere, zielführende Antworten.
LG
Klaus

Hallo Klaus, 

beim WB2 gibt es keine Möglichkeiten einen Korrekturfaktor einzustellen. 
Vermutlich liegt es an der VR20 Platine. Man kann diese aus der Halterung ziehen und die Kontakte prüfen und reinigen. Natürlich im ausgeschalteten Zustand der Anlage. 

Bring dies nichts, muss die Platine getauscht werden. Es kann noch geprüft werden, ob die Codieradressen 01:00 und 00:15 eingestellt sind. 

Viele Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick Zarges,
vielen lieben Dank für detailierte Rückmeldung. Das mit dem fehlenden Korrekturfaktor habe ich mir schon gedacht - sonst wäre mir das wahrscheinlich schon beim Durchlesen der Serviceanleitung aufgefallen :-). Das mit der VR20-Platine werde ich dann einmal am kommenden Wochenende versuchen. Wenn die Reinigung der Kontakte dann keine Besserung bringen sollte, dann wird der Ersatz wohl unumgänglich und natürlich sehr teuer - neu kostet die Platine ca. 250 EUR bis 300 EUR. Mit den von Ihnen angegebenen Codieradresseen kann ich nicht ganz so viel anfangen. Meine sind dreistellig vor bzw. hinter dem Doppelpunkt - also in etwa so 0A0:020. Können Sie das noch mal detailieren? Vielen Dank.

PS: Mit 001:000 oder 000:015 kann ich in der Serviceanleitung unter "Gesamtübersicht Codieradressen" leider nichts finden - haben Sie da noch einen Tipp?

Dann hast du die Bedieneinheit mit der Menüführung. Hier sind diese Adressen nicht relevant. Einen weiteren Tipp habe ich in dem Fall nicht mehr.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick Zarges, @all,

ich möchte nicht vergessen, mich bzgl. des Problems mit der Außentemperatur zurückzumelden.

Ausbau und Reinigung der VR20 Platinen-Kontakte hat leider keine Besserung gebracht. Ein Ersatz musste her :-(. Da die Platine neu ziemlich teuer ist (ca. 250 EUR bis 300 EUR), habe ich mir in der Bucht eine "funktionierende" Gebraucht-Platine "geschossen". Habe diese in der vergangenen Woche eingesetzt - und siehe da, die Außentemperaturanzeige stimmt wieder :-).
Wer gleiche Probleme haben sollte und auch darüber nachdenkt die VR20 Platine zu ersetzen, des sollte genau auf die Viessmann Artikel-Nr. achten - denn von der Platine gibt es recht viele Ausführungen. Weiterhin gilt folgendes zu beachten: Nach dem Einsetzen der Platine wurde das Anlagenschema nicht "korrekt" erkannt. Erst nach dem ich das Schema auf 000:003 eingestellt habe, erschienen beide Heizkreise (HK A u. B) - und dann mit allen zuvor gespeicherten Parametern.

Nochmals vielen Dank für den Input und viel Erfolg (für den, der den gleich Weg gehen muss).
beginner01