Bei 13 kW Kesselleistung und 117 Liter Wasserinhalt, ist nach VDI2035 eine Enthärtung bei einem maximale Härtegrad von 16,8°DH nicht erforderlich.
Du schreibst von einem Teststreifen, so etwas kenne ich nur für den pH Wert, dieser sollte im Bereich von 8,5-9 sein.
Da deine Anlage schon in Betrieb genommen worden ist, und der Kalk sich schon in der Anlage befindet, ist es vorbildlich von einem Techniker die Wasserqualität zu prüfen. Ob er jetzt, noch den in der Anlage sich befindenen Kesselstein wieder herausbekommt, glaube ich nicht. Den pH Wert durch spülen wieder einzustellen macht aber Sinn. Das Wasser was jetzt nachgefüllt wird darf natürlich enthärtet sein. Checkliste muss wie von Kundendienst schon geschrieben natürlich sein.