abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Energiesparen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben eine Heizung des Typs Vitodens 300-W B3HF 1,9-19KW).

Jetzt hätten wir gerne von Ihnen als Hersteller gewusst, wie die Heizung am besten hinsichtlich des - jetzt mehr den je - Erfordernisses des Energiesparens eingestellt werden soll.

Wir haben derzeit die Heizung ausgeschaltet und Warmwasser nur in bestimmten Zeitfenstern aktiv sowie das Hygieneprogramm einmal pro Woche aktiviert. An der Zirkulationspumpe haben wir an den Grundeinstellungen (Mo-So 5:30 Uhr bis 23:00 Uhr) nichts verändert.

Unsere Fragen:
- Ist die Einstellung der Warmwasserfunktion zum Energiesparen so korrekt bzw. optimal?
- Müssen wir die Zirkulationspumpe zum Energiesparen anders einstellen?
- Ist die Hygiene (gegen Legionellen) so gewährleistet?
- Würden in der Heizperiode WLAN-gesteuerte Heizungsventile einen weiteren energiesparenden Effekt erwirken?

Herzlichen Dank vorab für Ihre Auskünfte GO4444

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

Ich muß zur Zeit leider von vielen Kunden die gleiche Frage beantworten, zumindest kürze ich die Antwort aktuell auch manchmal schon mal ab.

Am meisten könnt ihr sparen wenn ihr die Heizung komplett ausschaltet.

 

Ihr müsst als Betreiber schlussendlich selbst entscheiden wie euer gewünschter Komfort ausfällt. 

Und Legionellen sind nur bei stehenden Warmwasseranlagen ein Problem, nicht wenn der Speicherinhalt einmal am Tag ausgetauscht wird. 

 

Grüße 

Unsere Fragen: ==> meine Antworten
- Ist die Einstellung der Warmwasserfunktion zum Energiesparen so korrekt bzw. optimal?
==> Das hängt von der Soll-Temperatur, der Speichergröße und dem WW-Verbrauch ab. Soll-Temp 50 Grad oder weniger ausprobieren, ob es ausreicht.
- Müssen wir die Zirkulationspumpe zum Energiesparen anders einstellen?
==> Ja! Zirkulation den ganzen Tag mag komfortabel sein, ist aber einer der größten Energieverschwender. Per Zeitprogramm nur 5-10 min kurz vor den üblichen Nutzungszeiten morgens und abends einstellen.
- Ist die Hygiene (gegen Legionellen) so gewährleistet?
==> Im EFH unnötig. Ausschalten! Selten benutzte Zapfstellen, z.B. Dusche im Gästebad, alle paar Tage mal ein paar Minuten spülen.
- Würden in der Heizperiode WLAN-gesteuerte Heizungsventile einen weiteren energiesparenden Effekt erwirken?
==> Blödsinn! Bei einem gut gedämmten Haus 24 Std. durchheizen, alle Thermostate voll aufgedreht, dafür Heizkurve (Niveau, Neigung) absenken. Muss man sich im Winter rantasten. Einstellungen aufschreiben vor einer Veränderung, dann ist Zurückstellen jederzeit möglich.

Top-Lösungsautoren