Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Einstellung Vitodens 200-W

Hallo,

In unserer Wohnung wurde eine Gastherme „Vitodens 200-W“ installiert. Diese wird mit dem Raumthermostat „Vitotrol 100“ gesteuert. Wie kann die Vorlauftemperatur minimal und maximal richtig eingestellt werden? Denn im Moment kann ich an der Therme minimal 27°C und maximal 69°, 76°, und sogar bis 90°C Temperaturen ablesen. Das kann doch nicht richtig sein in einem gut isolierten Mehrfamilienhaus.

 

Danke und Gruß

Max

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.0 vorgenommen.

Die Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.1 vorgenommen.

Mit der Fernbedieung geht das nicht. 

 

Vermutlich versuchst du an den falschen Stellschrauben zu drehen.

 

Beschreib mal, was du vor hast.

 

Wenn es darum gehen sollte, die Vorlauftemperatur korrekt zu regeln, dann beantworte bitte folgende Fragen:

1.) Wie lautet die Typenbezeichnung des Brennwertgeräts?

2.) Welche Nennleistung in kW hat das Gerät?

3.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr? 

4.) wieviel qm werden beheizt?

5.) Heizkörper oder FBH oder beides?

6.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?

7.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.0 vorgenommen.

Die Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.1 vorgenommen.

Mit der Fernbedieung geht das nicht. 

 

Vermutlich versuchst du an den falschen Stellschrauben zu drehen.

 

Beschreib mal, was du vor hast.

 

Wenn es darum gehen sollte, die Vorlauftemperatur korrekt zu regeln, dann beantworte bitte folgende Fragen:

1.) Wie lautet die Typenbezeichnung des Brennwertgeräts?

2.) Welche Nennleistung in kW hat das Gerät?

3.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr? 

4.) wieviel qm werden beheizt?

5.) Heizkörper oder FBH oder beides?

6.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?

7.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?

 

 

1.) Type: B2HF, B2KF

2.) Nennleistung = 2,5-32 KW

3.) Serien Nr. 7956242302740126

4.) Qm = 83,3

5.) Heizkörper

7.) Raumfühler Vitotrol 100

@Max82

 

Es kann nur ein B2HF ODER ein B2KF sein.

B2HF: nimmt man, wenn ein nebenstehender Brauchwasserspeicher verwendet wird

B2KF: hat einen kleineren Brauchwasserspeicher integriert

 

Irgendwas stimmt da nicht: Für 83 qm Wohnfläche braucht man keine 32 kW zur Beheizung, es sei denn, es wird ein Zelt beheizt.

 

Ich bin auch erstaunt, dass der Beitrag als beantwortet gilt.