Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
In unserer Wohnung wurde eine Gastherme „Vitodens 200-W“ installiert. Diese wird mit dem Raumthermostat „Vitotrol 100“ gesteuert. Wie kann die Vorlauftemperatur minimal und maximal richtig eingestellt werden? Denn im Moment kann ich an der Therme minimal 27°C und maximal 69°, 76°, und sogar bis 90°C Temperaturen ablesen. Das kann doch nicht richtig sein in einem gut isolierten Mehrfamilienhaus.
Danke und Gruß
Max
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.0 vorgenommen.
Die Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.1 vorgenommen.
Mit der Fernbedieung geht das nicht.
Vermutlich versuchst du an den falschen Stellschrauben zu drehen.
Beschreib mal, was du vor hast.
Wenn es darum gehen sollte, die Vorlauftemperatur korrekt zu regeln, dann beantworte bitte folgende Fragen:
1.) Wie lautet die Typenbezeichnung des Brennwertgeräts?
2.) Welche Nennleistung in kW hat das Gerät?
3.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr?
4.) wieviel qm werden beheizt?
5.) Heizkörper oder FBH oder beides?
6.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?
7.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?
Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.0 vorgenommen.
Die Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 wird mit dem Parameter 1192.1 vorgenommen.
Mit der Fernbedieung geht das nicht.
Vermutlich versuchst du an den falschen Stellschrauben zu drehen.
Beschreib mal, was du vor hast.
Wenn es darum gehen sollte, die Vorlauftemperatur korrekt zu regeln, dann beantworte bitte folgende Fragen:
1.) Wie lautet die Typenbezeichnung des Brennwertgeräts?
2.) Welche Nennleistung in kW hat das Gerät?
3.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr?
4.) wieviel qm werden beheizt?
5.) Heizkörper oder FBH oder beides?
6.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?
7.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?
1.) Type: B2HF, B2KF
2.) Nennleistung = 2,5-32 KW
3.) Serien Nr. 7956242302740126
4.) Qm = 83,3
5.) Heizkörper
7.) Raumfühler Vitotrol 100
Es kann nur ein B2HF ODER ein B2KF sein.
B2HF: nimmt man, wenn ein nebenstehender Brauchwasserspeicher verwendet wird
B2KF: hat einen kleineren Brauchwasserspeicher integriert
Irgendwas stimmt da nicht: Für 83 qm Wohnfläche braucht man keine 32 kW zur Beheizung, es sei denn, es wird ein Zelt beheizt.
Ich bin auch erstaunt, dass der Beitrag als beantwortet gilt.