Hallo Community, es scheint als ob ihr meine letzte Hoffnung seid.

Ausgangssituation: Vitodens 300 W Typ B3HB mit Vitotronic 200 H02B/H02C

Vitocell 100 W CVA mit 200 liter Fassungsvermögen.

Vitoconnect Opto2 im Netzwerk und per App funktionsfähig

 

Haus: Bj ca 1930 daher wenig gedämmt

EG: Fussbodenheizung ca 90 qm

OG: 4 Radiatoren in 4 Zimmern auf etwa 45 qm

in jedem Stockwerk ein kleines Bad (keine Badewanne)

 

Problem: Ich musste mich für die Vitocell mit 200 Litern entscheiden weil nur diese durch die enge Kellertüre passt. Die Ernüchterung kam bald. Leider konnte man in den Einstellungen diese nicht auswählen. Es wurde also ein monovalenter Speicher ausgewählt. Nur leider fällt die Temperatur bei einem ca 10 Minütigen Duschgang so rapide ab dass man in der 11 Minuten bereits eiskalt duscht.

 

Fragen: Ist der Warmwasserspeicher inkompatibel mit meiner Heizung oder gibt es einen anderen Trick den die 3 "Fachmänner" nicht kannten?

gibt es in der Community jemand mit einer ähnlichen Konstellation? Mein Gasverbrauch im Januar war zB im Januar bei 4650 kWh. 3867 für Raumheizung, 783 kWh für Wasseraufbereitung. Ist das in irgend einer Form normal?

Vielen Dank schon einmal im Voraus

 

11 ANTWORTEN 11

Der Speicher ist sicherlich nicht ,,inkompatibel,, .Was ich hier eher vermute, dass entweder der Speicherfühler nicht zur Regelung passt oder aber der Fühler nicht richtig plaziert wurde.

Auf welche Temperatur wird der Speicher überhaupt gehalten ? Für wieviele Personen ?

Die Temperatur ist auf 54 Grad eingestellt, über die App und an der Gastherme selbst wird sie aber meist bei 58,8 Grad angezeigt. Der Fühler wurde zu Testzwecken schon etliche male bis zum Anschlag, zur Hälfte und nur etwas in die dafür vorgesehene Öffnung eingeführt. Das Ergebnis ist immer gleich.

Heute nach knapp 10 Stunden Waldarbeit hatte ich gestoppte 6,5 Minuten warmes Wasser.

Der alte Speicher an meinem 28 jahre alten Buderus fasste 150 Liter und war immer ausreichend. Es sollen 3 Personen versorgt werden. Die älteren Herrschaften brauchen nur sehr wenig Wasser da nur sehr kurze Duschgänge gehalten werden.

Dann würde ich mal den Fühler ersetzen. Und der muss bis Anschlag in die Tauchhülse gesteckt werden.

>>hatte ich gestoppte 6,5 Minuten warmes Wasser.
@Onkello
Was hat denn in diesem Moment die App bzw der Vitodens für eine ein WW IST Temperatur angezeigt?

17:44 Uhr beginne bei 58° Celsius zu duschen
17:50 Uhr Warmwasser bei 37,7° reguliere per UP-Armatur nach
17:52 Uhr es kommt kalt. App zeigt 34,1°
17:54 Uhr ich breche ab. App zeigt 33,1°

App zeigt unten als aktiver Warmwassermodus "Aus"

18:09 Uhr wieder 47,4° im Speicher

aktiver Warmwassermodus "Aus"

Danke
Das ist zugeben sehr mysteriös

Wieso steigt die Speichertemperatur bis 18.09 wieder ohne dass eine WW Ladung stattfindend...??

Es wär seht hilfreich wenn du Bilder von der Verrohrung des Speichers hier einstellen könntest.

P.s Das ist aber keine Regendusche mit 30l/min

Es handelt sich um eine Raindance, 30 Liter wären schön, sind aber eben nicht drin, zumal die gleiche Raindance bis zum Einbau der neuen Heizung auch klaglos für weit mehr als 10 minuten Duschen geeignet war.

Bilder sind hier anscheinend nur per Link möglich.

https://www.directupload.net/file/d/5809/aopxz5wy_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/zmznldnw_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/5eb8acbg_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/b4l9zlcr_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/7vcjxnoa_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/wcd2kn6j_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/d6rls968_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/pxwj883c_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5809/i9bmrkj7_jpg.htm

Die Bilder vom WW-Speicher wurden von oben nach unten gemacht. Die Anschlüsse von oben nach unten: Warmwasser, Zirkulation, Speichervorlauf an Heizung, Speicherrücklauf an Heizung, Kaltwasser, bzw. Entleerung

Wie sind denn die Schaltzeiten für das WW eingestellt? Wieviel °C werden am Speicher angezeigt? (Drehthermometer)
Gruß
Heizing

Danke für die Bilder
Aus meiner Sicht wären 2 Punkte zu klären.

a)wie so wird das Wasser so schnell kalt
b)warum wird das WW nicht nachgeheizt.

zu a)
-hast du schon mal bei laufender Dusche die Rohrleitungen am WW Speicher befühlt? Das kalte Wasser läuft auch am Kaltwasser Eingang rein und nicht etwa am Zirkulationseingang in den Speicher? Oder Kaltwasser oben in den Speicher rein und WW unten angeschlossen?
-Die Zirkulationspumpe ist leider nicht auf den Bildern, da ist eine Rückschlagklappe verbaut??, nicht dass hier das Wasser runtergekühlt wird.


zu b )je nach Einstellung der Codierung 59 müsste er bei 54 (spätestens bei 44) Grad nachheizen. Das tut er ja anscheinend nicht.
Auf dem Bild sieht man eine Hydraulische Weiche oder PWT. Die Warmwasser Bereitung hängt direkt am 3 Wege Ventil des Vitodens und ist nicht nach der Weiche, oder? Das sind die beiden Rohre die durch die Wand gehen?
Wenn du am Touchpad eine eine einmalige Speicherladung startest, dann steht in der App "aktiver Warmwassermodus AN" und die Therme gibt Vollgas?
Dann ist das Wasser auch nach 10 Min kalt?

>>Die Ernüchterung kam bald. Leider konnte man in den Einstellungen diese nicht auswählen. Es wurde also ein monovalenter Speicher ausgewählt.
Was wolltest du denn sonst auswählen??
Wurde sonst an den Default Kodierungen des WW Kodier-Ebene 2 etwas geändert?

@Heizing
die Zeiten für WW sind die selben wie die für den normalen Heizbetrieb. 0600 bis 2230 Uhr und am WE von 0600 bis 2300 Uhr im HK1. Der Speicher verfügt über kein Drehthermometer. Bild zeigt WW-Programm für HK2. Ich dusche für gewöhnlich nicht ausserhalb dieser Zeiten.

IMG_20200504_224558.jpg

@qwert089
zu a) nein, das ist technisch auch nicht möglich. ich werde das beim nächsten Besuch der Freundin aber nachholen. Die Anschlüsse sind korrekt, das wurde bereits mehrfach geprüft.
Direkt unter der Zirkulationspumpe ist ein Messing... äh Ding mit Aufdruck RV irgendeine Zahl. Ich nehme an das ist das Rückschlagventil.

IMG_20200504_224641.jpg

zu b) die Kodierung 59 zeigt den Strandardwert, 2,5 k unter Sollwert.
korrekt, der WW-Speicher kommt nicht nach der Weiche sondern ist direkt an der Vitodens angeschlossen.
Wenn ich die einmalige Speicherladung klicke läuft die Therme hoch, ein Versuch vor ein paar Wochen verlief wie üblich, nach kurzer Zeit kaltes Wasser.

Du musst entschuldigen dass ich mich so ausdrücke, es ist auch nicht mein Fachgebiet. Ich wollte natürlich den Vitocell 100 W mit 200 Litern auswählen. Es gibt ja auch anscheindend fast alle anderen zur korrekten Auswahl.
Ob in Kodierebene 1 oder 2 geändert wurde dass die interne Erweiterung die Zirkulationspumpe steuert und die Heizkreispumpe des HK1 der andere Parameter weiß ich nicht. Dies wurde allerdings so weit geändert dass es nun stimmt.

Ich werde die offenen Punkte die nächsten Tage prüfen und mich wieder melden.

Also da hilft nur, die Ladung zu überwachen und alle Temperaturen an den einzelnen Leitungen z.B. mit Infrarotthermometer zu messen. Die Speichergröße ist üppig, den setze ich sonst bei 3-4 Wohneinheiten ein.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing