Das Ausschalten - durch Quittierung des entsprechenden Symbols , welches sich dann verdunkelt darstellt- der einmaligen Warmwasseraufbereitung wird nicht ausgeführt, stattdessen wird weiter bis zur Zieltemperatur aufgewärmt.
-Es laufen derzeit keine anderen Einstellungen,d.h. Heizbetrieb nur auf abgesenkt und Warmwasserbereitung auf Bedarf-.
Nicht tolerierbare Energieverschwendung. Bekannt ?
Eine einmal begonnene Warmwasserbereitung wird immer bis zum Erreichen der Solltemperatur ausgeführt.
Das ist kein Fehler.
Danke für die "frühe" Antwort. Welche Funktion hat denn der Button "Beenden", wenn er nicht
funktional arbeitet?
Ich behaupte mal frech: HMI- Programmierfehler!
Gruß
Fiedel
Danke
Guten Tag Herr Fiedel,
Nach Auskunft Vertrieb Viesmann Hamburg Herr M. wurde mir mitgeteilt, dass alle Antwortgebenden Fachleute
von Viesmann wären. Meine Frage war nämlich, wie ich gezielt an einen Viesmann Service MA komme, denn
ihre Antwort erschien mir eher mehr "privat" als denn von Viesmann, von denen ich einen Antwortcodex erwarte wie man denn solche Fragen einschließlich countermeasures beantwortet. Wenn ihre Antwort als Viesmann MA wäre, ist sie natürlich nicht fertig, wenn "privat" dann klar und ok.
mfg
Nach Auskunft Vertrieb Viesmann Hamburg Herr M. wurde mir mitgeteilt, dass alle Antwortgebenden Fachleute
von Viesmann wären.
Dem ist nicht so, und ich bin nicht mal Heizungsfachmann - nur Hobby- Heizungsfachmann. 😉
Bis Viessmann direkt antwortet, dauert es machmal etwas. Zur Zeit ist auch ziemlich viel los.
Nochmals Danke
Warum sollte man ein gestartetes Einmal-Heizprogramm vorzeitig beenden?
Ob man es wirklich braucht, sollte man sich vor dem "Klick" überlegen.