Hallo,
ich habe eine Vitodens 200 mit Vitotronic 200 HO1B und EA1. Über DE1 erfolgt die Sollwert-Anforderung.
Jetzt will ich über DE3 die Trinkwasserzirkulationspumpe an Klemme 157 steuern. Dazu habe ich 36 auf 2, 3C auf 6 und 3d auf 2 gestellt. Im Diagnosemenü wird der Eingang DE3 erkannt und für den Ausgang der EA1 wird 'Zirkulationspumpe aus' angezeigt wenn der Taster nicht betätigt wird.
Allerdings ist das Relais der EA1 immer angezogen. Selbst wenn ich 'Abschaltprogramm' wähle. Das Relais fällt nur beim Aktorentest ab oder wenn ich den Hauptschalter aus schalte.
Was mache ich falsch?
Gruß und danke für die Hilfe
Hallo Patrick,
danke für Deine Antwort.
Mit der Weiche hatte ich vermutet, dass das Relais versucht eine externe Heizkreispumpe zu schalten, nachdem es aber auch im Abschaltbetrieb angezogen bleibt ist das jedoch unwahrscheinlich.
Die EA1 habe ich nicht nur für die Zirkulationspumpe gekauft sondern auch für den 0-10V-Eingang. Sofern nicht ganz umsonst. Dass das Relais immer angesteuert ist stört mich schon und ist enttäuschend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch niemand aufgefallen ist, zumal es bei jeder Einstellung von Adresse 36 angezogen bleibt. Vielleicht funktioniert die Tastfunktion ja nur wenn die Regelung auch auf Trinkwassererwärmung (00: 2) gestellt ist.
Ihr könnt das ja mal für ein SW-Update vormerken. Das werden Euch bestimmt einige Kunden danken.
Gruß
Volker