Hallo,
seit einiger Zeit habe ich bei meiner Vitodens 333 einen Druckverlust (also von 1,5-2bar über 1-2 Tage auf knapp über 0bar.). Das ist zunächst nicht aufgefallen, da das Manomenter defekt war - wurde jetzt repariert.
Geprüft habe ich: Schlauch vom Sicherheitsventil - bleibt trocken.
Heizung ausgeschaltet und nach ca. 30 Min. den Kondensschlauch geprüft, kam nix mehr raus. Der WW scheint also noch dicht zu sein.
Bliebe da nur noch eine Undichtigkeit im Rohrsystem?
Da sind an der Wand im Heizungskeller 4 Absperrhähne nebeneinander. Ich vermute - jeweils vor und Rücklauf zu 2 Heizkreisen (sind 2 Wohnungen). Wenn ich jetzt je 2 zumache, halben Tag warte, sollte ich ja zumindest den Abschnitt finden, wo die Undichtigkeit sein sollte, oder?
Sonst noch Ideen?