Hallo,
Ich habe folgendes Problem.
Heizung Vitodens 222f mit integrierter Warmwassererzeugung. Wenn die Heizung jetzt das Wasser erwärmt, erhöht sich der Druck in der Warmwasserleitung bis auf 10 bar, erst dann öffnet das Sicherheitventil und hält den Druck bei 10 bar.
Meine Vermutung ist jetzt das dieses Ventil baulich bedingt erst bei 10 bar anspricht, was mir aber deutlich zu hoch ist (Druck im Kaltwasser = 4 bar).
Meine Frage: Gibt es einen Grund, warum hier 10 bar auf der Warmwasserleitung sein müssen, oder kann das auch niedriger sein (6 bar z.b.)
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten
Viele Grüße
Andreas
Du brauchst nur den Einsatz des Sicherheitsventils tauschen. Man muss sich nur im Klaren sein, dass hier eben mehr Ausdehnungswasser in den Abfluss läuft. Oder man baut ein durchflossenes Ausdehnungsgefäss ein.