Hallo Zusammen, ich besitze eine 2,5 Jahre alte Vitodens 222. Leider ist seit ca. zwei tagen die die Umwälzpumpe für die Heizverteilung Fussbodenheizung aus bzw. springt diese nicht mehr an.
Um eine falsche Konfiguration der Heizzeiten auszuschließen, habe den Partybetrieb aktiviert. Leider startet auch hier die Pumpe nicht. Um einen Defekt der Pumpe auszuschließen, habe ich den Schornsteinfeger Prüfbetrieb aktiviert. Dieser führte zum Erfolg und aktivierte die Pumpe.
Irgendwie scheint die Anlage keine Wärmeanforderung zu bekommen, selbst wenn ich die Wunschtemperatur auf 36 grad stelle und oder den Partybetrieb aktviere. Eventuell ist der Temperaturfühler am Vorlauf defekt. Der Aussenfühler geht auf jeden Fall, da ich diesen per ViCare App auslesen kann.