Die Miromatik aus 1992 (Mirola) erkennt das Zeitprogramm Heizung nicht, WWB ist O.K.

der kessel aus 1992 ist voll i.O., nur die Regelung für die Heizung erkennt entweder das Zeitprogramm nicht oder erkennt keinen Sollwert, der Außenfühler ist i.O.

gibt es als Ersatz eine neue Regelung, vorhanden ist die Miromatik mit der Best.Nr. 7408069 aus 1992?

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

versuche mal Folgendes:


Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orangen Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.


Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursacht und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

ich konnte die Hinweise sehr gut bearbeiten und werde abwarten, ob das Problem behoben ist. Bei bedarf werde ich es nochmal wiederholen. Zunächst vielen Dank.
W_B_R

Wenn es nicht helfen sollte, würde ich mal die Widerstände aller Sensoren messen.

Kennlinien s. hier ab S. 28
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5481057VSA000...

Über deinen Heizungsbauer kannst du bei Bedarf auch den Werkskundendienst von Viessmann beauftragen.