Der Relaisausgang 28 für die Trinkwasserzirkulationspumpe der externen Erweiterung H1, Best.-Nr. 7179 058, reagiert nicht auf die unter Codieradresse 73 der VITODENS 200-W WB2B eingestellten Werte 1-6, lediglich der Wert 7 (dauernd "Ein") wird angenommen.
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Küntzel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Oliver1,
Die Codieradresse 73 reagiert nur im witterungsgeführten Betrieb.
Probier mal bitte, ob die Zirkulationspumpe im Relaistest ausgeht. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das Relais defekt und die Externe Erweiterung H1 sollte getauscht werden.
Beste Grüße °jo