Der Brenner meiner Vitodens 222 F startet nicht mal mehr im Prüfbetrieb. Fehlermeldung gibts keine.

Gestern war bereits das Servicepersonal meines ansässigen Fachbetriebes vor Ort. Nach wechsel der Zündelektrode startete der Brenner wieder. Leider war heute morgen wieder alles kalt und nun startet der Brenner kein einziges Mal mehr.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo BaluOb,

wenn in der Codieradresse 38:33 steht, wird der Feuerungsautomat vermutlich einen internen Fehler haben. In diesem Fall muss die Regelung erneuert werden. Wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, damit dieser über seine Niederlassung eine neue bestellen kann. Dieser soll bitte auch die komplette Herstellernummer und das genaue Fehlerbild mit angeben.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Lese doch mal die Codierung 2 Adresse 38 aus.
Welche Herstellernummer hast du?
Hersteller Nummer lautet 7441196202533100.
Wie komme ich an die Codierung? Finde nur Codierebene 1.
Wenn du in der Codierebene 1 bist drückst du die Ok Taste und die Zurück Taste gemeinsam 4 sec bis du in der Codierebene 2 landest.
Also wenn ich das richtig gemacht habe dann gibt er mir für die Adresse 38 den Wert 33 raus
Hallo BaluOb,

wenn in der Codieradresse 38:33 steht, wird der Feuerungsautomat vermutlich einen internen Fehler haben. In diesem Fall muss die Regelung erneuert werden. Wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, damit dieser über seine Niederlassung eine neue bestellen kann. Dieser soll bitte auch die komplette Herstellernummer und das genaue Fehlerbild mit angeben.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ist schon traurig wenn ich mal im Netz lese wie lange Viessmann da schon Probleme mit hat. Vor allem kann keiner mehr was reparieren nur noch für Hunderte von Euro austauschen und das bei ner knapp 3,5 Jahre alten Anlage. Von Viessmann hätte ich mir das was anderes erwartet, hätte lieber wieder Vaillant nehmen sollen, Die alte war über 20 Jahre alt und hat minimal mehr Gasverbrauch gehabt.

Na, ob du damit glücklicher geworden wärst:
http://www.testberichte.de/r/produkt-meinung/vaillant-thermoblock-klassik-brennwert-vc-196-23869-1.h...

Die neuen Geräten sind leider bei allen Herstellern so mit Elektronik-Schnickschnack vollgestopft, dass sie deutlich anfälliger geworden sind. Traurig aber wahr. Habe auch noch alte Atola- und Rexola-Gaskessel von Viessmann am Laufen. Deutlich über 20 Jahre alt, ohne jegliche Probleme

Gruß
Heizing
Naja nu iss eh zu spät. Steuerung ist gewechselt , bin mal gespannt was aus dem Kulanzantrag wird den mein Fachmann stellen wird.
@BaluOb
Du hast die Regelung richtig ausgelesen.
Du hast die 33 heißt das die Regelung komplett defekt ist. Du musst diese tauschen lassen dann geht dein Kessel wieder.
Ärgerlich bei den Temperaturen.