abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Das Umschaltventil summt lange bevor es schaltet, seit ca. 5 Wochen.

Hallo,

seit ca 5 Wochen summt das Umschaltventil (Warmwasser/ Heizung) gefühlte 1-2 Minuten bevor es Schaltet.

Früher war dieses Summen ganz kurz.

Die Anlage funktioniert noch einwandfrei.

Fehlermeldungen werden nicht angezeigt.

Muß es eventuell ernerert werden?

Besten Dank im voraus für eure Tiips.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Frala,

hier kündigt sich vermutlich ein Defekt vom Ventil an. Um was für ein Ventil geht es denn? Ist es ein im Gerät verbautes Ventil (Herstellnummer der Anlage?) oder ein externes Umschaltventil?

Best Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Frala,

hier kündigt sich vermutlich ein Defekt vom Ventil an. Um was für ein Ventil geht es denn? Ist es ein im Gerät verbautes Ventil (Herstellnummer der Anlage?) oder ein externes Umschaltventil?

Best Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Herr Zarges,
es handelt sich um eine Vitodens 200 WB2 715900610047704.
Das Ventil sitzt direkt unter der Umwälzpumpe mit zwei Schrauben.
Ich vermute daß das elektromagnetische Teil eventuell defekt gehen könnte.
Das Ventil selbst glaube ich eher nicht.
Was meinen Sie ?
Für eine Teile nummer wäre ich auch dankbar.
Gruß
Frank
Hier ist die Teilenummer
7329856

Elektromagnetischer Antrieb
Besten Dank!