Condensola CX024 VM II-1 > Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf

Hallo in die Viessmann Gemeinschaft,

 

an meiner obigen Heizung

 

  • Viessmann Condensola CX024

Typ VM II-1

Herstell-Nr. 7259724700605121A

 

wurden seitens der Fachfirma Arbeiten vorgenommen. Diese waren nicht erfolgreich.

 

Problembeschreibung:

- Die Heizungsanlage läuft ohne Störungsmeldung in wiederkehrender nahezu alle Schritte der Regelfunktion durch ohne dauerhaft den Betrieb aufzunehmen.

 

Vorher wurde seitens des Fachbetriebes getauscht:

- Zündelektrodenblock
- Ionisationselektrodenblock
- Austausch LGM 18
- Austausch Motorelektronik MatriX-Brenner (7815932)

 

Konkrete Fehlerbeschreibung gem. Betriebs- und Funktionsanzeige
Bei Inbetriebnahme
- 0 Stand-By
- 1

Dann
- 2 Eigentest
- 3 Vorbelüftung
- 4 Zündung > Anmerkung: Relais schaltet, Zündung setzt ein
- 5 Flammenbild
- 6 Normalbetrieb Trinkwassererwärmung > Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt
- 7 Normalbetrieb Raumbeheizung > Anmerkung: Anlage verweiölt im Zustand für 10-20 Sekunden und bricht dann ab
- 8 Nachbelüftung > Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt
- 9 Gebläseauslauf

- Abbruch und Neustart mit 1
- wiederkehrender Ablauf des beschriebenen Ablaufs ohne Aufnahme Dauerbetrieb

 

Anmerkung:

- Entstörtaste wurde in diesem Zusammen auch betätigt

 

Wer weiß Rat und kann mir Hinweise zur Einordnung des Problems/Fehlers geben.

Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe und Unterstützung.

 

Viele Grüße in die Republik &  einen guten Start in den Dienstat

 

Der BergischeHeizer

54 ANTWORTEN 54

Die LGM gibt es doch nicht mehr neu

Die ist überarbeitet worden und wurde wieder eingesetzt

 

  • Die LGM 18 (bekannter Fehler: blinkende VIER) ist aufgearbeitet worden. Viessmann liefert ja schon seit Jahren aus den in Fachkreisen bekannten Gründen kein Ersatz.

  • habe alle Betriebszustände über Trimatik via Schalter T und entsprechenden Einstellungen geprüft
    keine besonderen Vorkommnisse

Hätte ja sein können,dass noch einer im Regal lag.

 

Könnte es sein,dass sich die Überwachungselektrode verformt hat ? Dass sie während des Brenner betriebes von 20 sek sich so verwirft,dass sie Kontakt mit der Matrix hat ?

Sowas hatte ich mal bei einem De Dietrich. Der ging auch nach etwa 20-30 sek aus ohne Fehlermeldung.

 

 

  • Zündelektrodenblock
  • Ionisationselektrodenblock

wurden ja seitens des Fachbetriebes ausgetauscht.

Ich kann ja nochmal in den Brennraum schauen. Darin habe ich mittlerweile Übung.

 

Noch 'ne Überlegung meinerseits

 

  • Die Heizung steht seit ca. Mai. Könnte es sein, daß die Umwälzpumpe Speicherbeheizung festsitzt?
    Wie kann ich das prüfen. Denn das Schalten des Relais sagt doch noch nix

Laut Anzeige wäre die Ladepumpe in Betrieb. Bekommt sie nur Strom,dreht aber nicht,sollte sie sich relativ stark erwärmen.

 

  • danke! Schaue gerade nach
    Nur schaltet dann die Heizungsanlage ab, weil sie kein Heizwasser fördert?

Der Kessel würde hier zu heiß werden. Wo steht denn die Temp.,wenn er Grade gelaufen ist ?

  • Pumpe (Hersteller Wilo) ist mehr als handwarm  -geschätzt 40-45°C-
  • Läuft und kann über den Betriebsschalter auch noch schneller laufen.
    Dann können Betriebsgeräusche wahrgenommen werden

Daran liegt's also nicht,dass der Brenner abschaltet 

  • Habe die Heizungsanlage (Stillstand > 1h) jetzt wieder eingeschaltet
    Kesseltemperatur aktuelle 26°C

 

Thema minimalster Gasgeruch:

 

  • immer nach Zündung läßt sich dieser in unmittelbarer Nähe in unmittelbarer Nähe Kombinationsarmatur schwach feststellen

Wurde die Gaskombi eigentlich getauscht ?

  • nein

Mmh,wäre das Einzige,was mir hierzu noch einfallen würde.

  • Das macht aber wirtschaftlich dann keine Sinn mehr
    Kosten von 1200 bis 1400 EUR wenn ich mich nicht täusche

Wirtschaftlich wars von Anfang an nicht. Zumindest,wenn man die Restlaufzeit betrachtet.

okay, stimmt

bin da so hineingestrudelt

erst die Wartung, dann der Rest

Habe bis jetzt mit viel zeitlicher Eigenleistung 700 EUR reingesteckt

Stimmt schon

 

Dachte, ich komme noch über den Winter und dann habe ich eine sinnvolle Lösung in Sachen Heizung mit Blick auf die neuen Anforderungen

 

  • Die Schläuche zur Kombinationsarmatur mußten auch ersetzt werden
    Kontrolliere mal dort alles

Kann ich voll verstehen. Man fängt mit einer kleinen Reparatur an. Das läppert sich. Und irgendwann ist man an dem Punkt angelangt,wo man sich fragt,ob man noch mehr Geld reinsteckt? Es gibt ja keine Garantie,dass es mit der neuen Gaskombie funktioniert

Anders ausgedrückt: wo fängt man an? Wo hört man auf?

Korrekt

Anfangs war es die blinke VIER mit der LGM 18

Andersweits ist es schon ein Jammer, eine solche Anlage insgesamt auf dem Schrott zu geben

Ich denke nicht, daß eine neue Brennwertanlage nicht soviel effizienter ist

 

Außerdem kommt jetzt noch die Systemfrage Gas / biogenes Gas (falls Platz) oder Wärmepumpe (wie sieht das mit Versorgung und Altbau mit sehr guter Dämmung aus)

 

Aber jetzt ist Handeln angesagt

Es geht ja momentan nichtmal um die Effizienz. Funktionieren muss die erstmal.

Absolut

Habe da falsche Prioritäten und dachte mit ein, zwei Bauteilwechsel werde ich es über den Winter schaffen.

 

Frage mich gerade 

Wie ich den Defekt einer Kombinationsarmatur prüfen kann?

Auf Verdacht tauschen bei dem Preis ist ja auch kein vernünftiger Vorschlag eines Installateurs

Ich wüsste jetzt nicht,wie man eine Gaskombi überprüfen könnte.

  • Danke schön für die lange Unterstützung
  • Dann kommen die Anfragen zu einer neuen Anlage
    Wie ist Deine Meinung zu dem Thema?

Du meinst,wegen neuer Anlage ? 

Genau

Laß Dir Zeit. Muß jetzt mal was anderes erledigen
Außerdem ist das Viessmann Forum vermutlich nicht der richtige Austauschort


 

  • Gasdruckwächter
    Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeint

 

s. hier Viessmann Ersatzteil-App  Pos. 027 (in Gaskombiarmatur integriert) 

 

  • Luftdruckwächter
    Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeint

s. Pos.007

  • Gebäse
    Läuft immer zuverlässig durch die Steuerung an und entspechend wieder aus
    Da ist doch wohl ein Defekt auszuschließen, oder?

Nein, der Hallsensor kann defekt sein und eine falsche Drehzahl melden.

 

Die Steuerung beinhaltet auch die Platine Vi 7407256

 


Ist nur eine Adapterplatine für die Stecker, eher unwahrscheinlich


Die Matrix sollte gelb glühen, blau sollte man nichts sehen.

 

Die Regelung auf dem Kessel und in der Wohnung können wir ausschließen, die macht nur an- oder aus (Stecker 41) oder Modulation auf oder zu (Stecker 90). Bei einem Defekt würde der Brenner gar nicht laufen.

 

Tipp: Kauf diesen Brenner hier gebraucht, ist einfacher:

 

Viessmann VM II-1 Gasbrenner in Nordrhein-Westfalen - Olpe | kleinanzeigen.de

 

0:8  ist übrigens keine Fehler, sondern der Hinweis, dass du den Relaistest aktiviert hast.

Gruß
Heizing