Condensola CX024 VM II-1 > Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf

Hallo in die Viessmann Gemeinschaft,

 

an meiner obigen Heizung

 

  • Viessmann Condensola CX024

Typ VM II-1

Herstell-Nr. 7259724700605121A

 

wurden seitens der Fachfirma Arbeiten vorgenommen. Diese waren nicht erfolgreich.

 

Problembeschreibung:

- Die Heizungsanlage läuft ohne Störungsmeldung in wiederkehrender nahezu alle Schritte der Regelfunktion durch ohne dauerhaft den Betrieb aufzunehmen.

 

Vorher wurde seitens des Fachbetriebes getauscht:

- Zündelektrodenblock
- Ionisationselektrodenblock
- Austausch LGM 18
- Austausch Motorelektronik MatriX-Brenner (7815932)

 

Konkrete Fehlerbeschreibung gem. Betriebs- und Funktionsanzeige
Bei Inbetriebnahme
- 0 Stand-By
- 1

Dann
- 2 Eigentest
- 3 Vorbelüftung
- 4 Zündung > Anmerkung: Relais schaltet, Zündung setzt ein
- 5 Flammenbild
- 6 Normalbetrieb Trinkwassererwärmung > Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt
- 7 Normalbetrieb Raumbeheizung > Anmerkung: Anlage verweiölt im Zustand für 10-20 Sekunden und bricht dann ab
- 8 Nachbelüftung > Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt
- 9 Gebläseauslauf

- Abbruch und Neustart mit 1
- wiederkehrender Ablauf des beschriebenen Ablaufs ohne Aufnahme Dauerbetrieb

 

Anmerkung:

- Entstörtaste wurde in diesem Zusammen auch betätigt

 

Wer weiß Rat und kann mir Hinweise zur Einordnung des Problems/Fehlers geben.

Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe und Unterstützung.

 

Viele Grüße in die Republik &  einen guten Start in den Dienstat

 

Der BergischeHeizer

54 ANTWORTEN 54

Hallo,

 

es kommt also zur Flammbildung?

 

Ist die LGM 18 neu oder aufgearbeitet?

 

Auf S. 22 unter "Heimlauf" sind weitere Gründe für dieses Verhalten aufgeführt. Alles prüfen lassen.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681158VSA00001_1.PDF

 

Gruß
Heizing

Hallo HeizIng,

 

danke für die Unterstützung.

 

Vorab ...

Da Viessmann meinen Installationsbetrieb wenig bis gar nicht unterstützt, versuchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Ziel ist es nur noch, die Heizung über den Winter zu bekommen, um in der Zeit ohne Überstürzung die richtige Lösung für ein neues Heizsystem unter den gegeben ökologischen und rechtlichen Randumständen zu finden.

 

Zum Thema:

- Die LGM 18 (bekannter Fehler: blinkende VIER) ist aufgearbeitet worden. Viessmann liefert ja schon seit Jahren aus den in Fachkreisen bekannten Gründen kein Ersatz.

- Die Platine Motorelektronik MatriX-Brenner (7815932) konnte als neues Ersatzteil noch von einem Lieferanten bezogen werden

- Auf Flammbildung habe ich tatsächlich nur akustisch und bedingt über einen geringen Gasverbrauch geschlossen. Werde in der kommenden Dunkelheit dem Thema näher auf den Grund gehen.

- Thema "Heimlauf" werde ich ebenfalls erarbeiten

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und sachdienlichen Hinweise zur Einordnung des Problems/Fehlers.

 

Viele Grüße in die Republik & bald ein angenehmes Wochenende

 

Der BergischeHeizer

Wie es scheint,kann die Brauchwassererwärmung nicht abgeschlossen werden. Und solange die nicht abgeschlossen ist,geht kein Heizbetrieb . Als Test mal die WW- Soll auf 10*C setzen. 

Im Prinzip bleibt nur der Gasdruckwächter, Luftdruckwächter, Gebläse (Hallsensor) oder die LGM 18 hat doch noch einen Defekt.

 

Tipp: Brennerhaube abnehmen, die Kesseltür hat ein Schauloch.

 

Gasdruckwächter (in der Kombiarmatur) kann man brücken. Wenn das alles geklärt ist, kann der noch viele Jahre seinen Dienst leisten. Würde den momentan nicht austauschen.

 

Viessmann Werkskundendienst kann man auch beauftragen. Wobei, wenn die LGM 18 hören...😐

Gruß
Heizing

Und deswegen soll der Feuerungsautomat in Endlosschleife laufen? Kann ich mir nicht vorstellen.

Gruß
Heizing

Merci vielmals für die Vorschläge.

 

@Heizing 
Klar mit dem Schauglas. Ist leider schwer im Hellen überhaupt Zündung und glühenden Flammkörper zu erblicken.

 

Der BergischeHeizer

 

PS

Irgendwie frage ich mich schon, wie die Heizung ursprünglich laufen konnte, wenn jetzt nicht nur ein sondern zwei, drei, ... etc. Bauteile versagen/versagt haben.

Das war nur eine Aufzählung der Möglichkeiten.😄 Defekt ist sicher nur ein Teil.

 

Klar mit dem Schauglas. Ist leider schwer im Hellen überhaupt Zündung und glühenden Flammkörper zu erblicken.

Handtuch über die Regelung und den Kopf hängen. 😉Evtl. ist auch das Schauglas verschmutzt.

Gruß
Heizing

Moin HeizIng und alle anderen Miträtsler,

 

  • Neue Informationen zum Thema Flammbildung
    Gestern Abend im Dunkeln konnte ich über das Schauglas mit Einsetzen der Zündung die Flammenbildung und danach auch für eine Weile -bis zum Wechsel in die nächste Phase- blaues Leuchten -wohl vom glühenden Flammkörper- erkennen.

Jetzt gehe ich die nächsten Schritte weiter an.

 

Grüße zum und ins Wochenende & danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln

 

Der BergischeHeizer

@Franky 

Hat nix bewirkt. Kann allerdings an der Steuerung erst mit +32°C beginnen.

Das tut sicher nichts zur Sache

Danke schön für die Hinweise.

 

  • Gasdruckwächter
    Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeint
  • Luftdruckwächter
    Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeint
  • Gebäse
    Läuft immer zuverlässig durch die Steuerung an und entspechend wieder aus
    Da ist doch wohl ein Defekt auszuschließen, oder?
  • Die Steuerung beinhaltet auch die Platine Vi 7407256
    Könnte der Defekt auch mit dieser dritten Platine zusammenhängen?

Noch eine Feststellung meinerseits:

  • Habe heute nochmal den Zündvorgang beobachtet:
    Da ich daher unmittelbar in der Nähe der Gaskombiarmatur CG115 war, meine ich, einen ganz schwachen Gasgeruch im Zusammenhang mit der Zündung wahrgenommen zu haben.
    Läßt sich aus der Aussage etwas schließen?

 

Viele Grüße in die Republik & eine gute Nacht

 

Der BergischeHeizer

Leichter Gasgeruch könnte darauf hindeuten, dass die Zündung verspätet erfolgt. Dürfte aber nicht das Problem sein.

Warmwasserbereitung funktioniert ?Macht der Kessel was, wenn du die Prüffunktion betätigst ? Oder bricht er auch ab ?

Hallo & guten Morgen Franky,

 

danke für Ihre Unterstützung.

 

Meine Rückmeldung/Fragen zu den Themen:

  • Warmwasserbereitung
    Nein, funktioniert weiterhin nicht und wird übersprungen
  • Prüfunktion
    Was ist damit gemeint?
    Wie kann ich die ansteuern?
    Oder sind damit die Prüfzeiten aus dem Ablaufdiagramm Brennersteuergerät/Brennerfunktion (S. 21) gemeint?
  • Gasgeruch
    Es ist ist wirklich nur eine ganz kleine Idee eines Geruchs

Grüße in den Wochenstart & danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln

 

Der BergischeHeizer  -ohne Heizung-

Hat der condensola keine Schornsteinfegertaste ?  

Und da die WW- Bereitung übersprungen wird,ist ein Speicherfühler angeschlossen ? 

  • Doch Schornsteinfegertaste ist vorhanden
    okay, das war gemeint > hatte in der letzten die Inbetriebnahme via Schornsteinfegertaste vorgenommen
    Mache ich gleich nochmal damit

  • Speicherfühler angeschlossen
    Okay, prüfe ich gleich nochmal

 

Danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln.

 

Der BergischeHeizer  -ohne Heizung-

Hallo Franky und alle anderen die mich unterstützen,

 

vorab zur Info. Kann vielleicht dem Gesamtverständnis dienen und wurde bislang nicht dargestellt.

 

  • Die Trimatik befindet sich abgesetzt in der Wohnung während die Heizungsanlage in einem nur von außen begehbaren Raum befindet.
    Alle oben aufgeführten Schritte habe ich bislang aus Gründen der Handhabung direkt an der Heizungsanlage vorgenommen.
  • Die Heizungsanlage sowie thermische Solarmodule erwärmen das Trinkwasser in einem Viessmann Cera Cell Speicher

 

Jetzt zu meinen weiteren Handlungen und Ergebnissen:

 

  • Nach Betätigung der Schornsteinfegertaste bleibt die oben beschriebene Endlosschleife der Phasen
  • Speichertemperatur werden in der Anzeige des Warmwasserspeicher sowie an der Trimatik und Solartrol (Solaranlage) mit gleicher Temperatur angezeigt
  • Habe nur über den Schalter T der Trimatik  -vermutlich von Franky gemeint- die Anlage in Betrieb genommen. Es ergibt sich am Display folgender Zustand:
    Trimatik.JPG

 

  • Lassen sich aus dieser Darstellung neue Schlüsse ziehen?

Weiter und immer noch Danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln.

 

Der BergischeHeizer  -ohne Heizung-

Du musst die Warmwassertemperatur höher drehen. Die ist faktisch ausgeschaltet.

Den Knopf mit dem Wasserhahnsymbol mal auf 50 drehen.

Betriebsartenschalter wieder zurück auf Heizung/Warmwasser.

Hallo Franky,

 

alles so umsetzt und eingeschaltet:

 

  • Wassertemperatur auf 50°C
  • Betriebsartenschalter auf Heizung/Warmwasser

Ergebnis:

 

  • weiterhin seit > 10 min Dauer
    Endlosschleife der Phasen mit Überspringen Phase 6 Normalbetrieb Trinkwassererwärmung

Ich kann die 0:8 momentan nicht einordnen.  Kann die Kombination für eine fehlerhafte Gebläsedrehzahl stehen ?

Wurde die Entstörtaste mal gedrückt ?

  • Ja, die Entstörtaste an der Heizungsanlage habe ich gerade und vorher auch schon öfters betätigt

Schau mir gerade Trimatik Serviceanleitung an:

 

Zwischenablage01.png

  • Hilft das weiter?
    0:8 hat doch wohl was mit der Umwälzpumpe der Speichererwärmung zu tun

Würde also heißen,die Ladepumpe läuft.

Was mich noch immer irritiert: der leichte Gasgeruch. Der Condensola hat ja eine geschlossene Brennerkammer. Da kann eigentlich nichts raus. Es sei denn,die Brennerdichtung wäre schadhaft.

  • war aber in Sachen Gasgeruch wirklich nur ein mü  -in der Sprache der Metaller-
    Die Nase war in unmittelbarer Nähe Kombinationsarmatur
    Ob das sonst nicht auch so ist, kann ich nicht beurteilen
    kann ich ja nochmal überprüfen

  • wenn ich das richtig verstehe, kann ich über die Trimatik via Schalter T und entsprechenden Einstellungen einzelne Betriebszustände prüfen/abfragen
    Dann könnte ich mich ja mal einarbeiten

Ich hätte beim ersten Lesen sofort auf den LGM getippt. Der ist aber neu?  Oder war das ein Gebrauchtteil ?