Hi,

 

kurze Frage: Wir haben seit 2019 o.g. Gasheizung in Betrieb. Im Zuge einiger Solar-WW-Optimierungen habe ich mich mit den Codierungen auseinandergesetzt und gesehen, dass bei uns die Adresse 05 auf dem Wert 1 steht. Das scheint mir nicht korrekt, oder? Welche Auswirkungen hat das?

 

Liebe Grüße

Ben

7 ANTWORTEN 7

Hallo Ben,

 

mit 05:3 sollte auch der untere Sensor im Speicher Diagramm angezeigt werden.

 

VG Michael 

 

Danke, das funktioniert! Ich hatte vorher die 5 testweise eingestellt (für Vitocell 100 W CVB 400l was exakt der Typenbeschreibung des Pufferspeichers entspricht), aber da gab es einen Fehler: Sensor 7 Solarmodul 98 und Sensor 10 Solarmodul 99. 

 

Ist das für eine andere Konfiguration gedacht?

 

Viele Grüße

Ben

Hallo

Was hast du genau für eine Solaranlage? Bei dem  Vitocell 100 W CVB ist es nur WW, oder?

Weisst du die  Viessmann Schemen Nummer?

 

Hast du ein SM1A Solarmodul?

 

VG

Genau - hab’s mal fotografiert. Schemennummer weiß ich nicht, aber es ist Solarthermie für WW-Warmwasserunterstützung.

 

IMG_3159.jpeg

Also eine ganz einfache WW STA Anlage.

 

Du könntest mal versuchen an Anschluss 7 und 10 noch einen 10k Sensor anzuschließen und dann noch mal  5 umzustellen.

 

Der Vitodens 300 kann dann noch ein paar zusätzliche Diagramme anzeigen.

 

 

Waren bei dem SM1 noch 2 Sensoren dabei?

 

Zum Ausprobieren sind die org. Viessmann Sensoren zu teuer.

Man könnte einfach mal mit 2 Kohlewiderständen testen, oder so etwas

https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/kabelfuehler

 

 

Ladezustand.PNG
TempSchichtung.PNG
Speicherverlauf.PNG

Diese Darstellungen hat meine Vitodens nicht, nur ein schwarzweiß Display mit sehr minimalistischen Darstellungen.

 

Ich vermute mal, die beiden weiteren Sensoren sind nur relevant, wenn man auch Heizungsunterstützung mit Differenztempetaturregelung hat?

 

 Liebe Grüße

 Ben

Hallo Ben,

 

ja vermutlich.

Wenn es deine Regelung sowieso nicht darstellen  kann, ist es ja egal.

 

VG Michael 